4、正弦量的三要素指哪些?
指的是一个正弦量的幅值、频率和初相角(位)
  12、电气工作人员必须具备什么条件?
(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症状。(体格检查约两年一次)
(2)具备必要的电工知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格。
(3)学会紧急救护法,特别是触电急救。
13、工作许可人的安全责任是什么?
(1)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符
合现场条件。
(2)工作现场布置的安全措施是否完善。
(3)负责检查停电设备有无突然来电的可能。
(4)对工作票中所列内容性很小疑问,必须向工作签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
15、运行人员的“三熟”和“三能”
“三熟”:(1)熟悉设备、系统和基本原理;
(2)熟悉操作和事故处理;
(3)熟悉本岗位的规程和制度。
“三能”:(1)能正确地进行操作和分析运行状况;
(2)能及时发现故障和排除故障;
(3)能掌握一般维修技能。
16、所谓运用中的电气设备系指?
指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
17、装设接地的顺序如何?
装设接地线时必须先接接地端,后接导体端且必须接触良好。拆接地线的顺序与相反。装、拆接地线均应便用绝缘棒和绝缘手套。并严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
问答题:
2、机组振动会带来什么样的危害?
答:(1)、引起机组零部件金属和焊接缝中疲劳破坏区的形成和扩大,从使之发生裂纹,甚至损坏报废;
(2)、使机组各部件紧密连接部件松动,不仅会导致这些紧固件本身的断裂,而且加剧了被其连接部分的振动,使它们迅速损坏;
(3)、加速机组转动部分的相互摩擦,如大轴的剧烈摆动可使轴与轴瓦的温度升高,使轴承烧毁;发电机转子的过大振动会增加滑环与电刷的磨损程度,并使电刷冒火花。
(4)、尾水管中的水流脉动压力可使尾水管壁产生裂缝,严重的可使整块钢板剥落。
(5)、共振所引起的后果更严重,如机组设备和厂房的共振可使整个设备和厂房毁坏。
3、中性点不接地系统一相金属接地时,中性点及各相电压如何变化?
答:(1)、中性点不再是等于地电位,发生了位移,等于相电压:(2)、故障相对地电压变为零:(3)、未鼓掌相的电压上升为线电压的数值,较正常运行时升高√3倍,即变为线电压。
4、电压互感器高低压侧熔断器的作用有和何不同?熔断器的额定电流如何规定的?
答:(1)、高压侧熔断器的主要作用:当电压互感器内部该故障或互感器与电网连接的引线上发生短路故障时熔断器熔断,防止电压互感器内部故障损坏和影响高压系统正常运行。高压侧熔断器熔丝的截面是按满足机械强度条件选择的,其额定电流比电压互感器的额定电流大得多倍,低压侧短路时不可能熔断,更不可能防止过载,因此低压侧还必须装熔断器。(2)、低压侧熔断器主要作为二次回路的短路保护和电压互感器的过载保护。其熔丝的选择原则是:熔丝熔断时间应小于二次回路短路时的保护装置的动作时间,熔丝的额定电流应为电压互感器二次侧最大负载电流的1。5倍。
5、变压器事故过负荷运行有何危害?
答:变压器事故过负荷的主要危害是:引起变压器绕组温度和温升超过允许值,使绝缘老化加快,变压器寿命缩短,变压器事故过负荷的时间和数值由制造厂家规定。
6、电力系统继电保护装置的基本要求是什么?
答:(1)快速性:要求继电保护装置动作的时间尽量快,以提高系统并列运行的稳定性,减轻故障设备的损坏,加速非故障设备恢复正常运行。(2)可靠性;要求继电保护装置随时保持完整、灵活状态,不应发生拒动和误动。
(3)选择性:要求继电保护装置动作时,跳开距故障点最近的断路器,使停电范围尽康宁缩小。
(4)灵敏性:要求继电保护装置在其保护范围内发生故障时,应灵敏动作。
7、变压器、电动机等许多电气设备运行了一段时间就回发热,发热的原因是什么?
答:(1)由于绕组电阻引起的功率损耗:(2)由于铁芯中涡流引起的功率损耗:(3)铁磁物质磁滞回路引起的功率损耗。
8、电流互感器二次侧为什么不许开路?
答:正常运行时,由于电流互感器二次侧阻抗很小接近短路状态,而二次侧电动势很小,若二次侧开路,其阻抗变成无限大,二次电流为0,此时一次电流完全变成激磁电流,在二次绕组上产生很高的电动势,其峰值可达几千伏,直接威胁人身和设备安全。
1、绝缘油在电气设备中的主要用途。
(1)、绝缘;(2)、冷却散热;(3)、灭弧。
2、电动机绝缘降低的原因是什么?
(1)、电动机绕组受潮;(2)、绕组上灰尘及碳化物质太多;(3)、引出线和接线盒内绝缘不良;(4)、电动机绕组过热老化。
3、隔离开关作用是什么?为什么不允许带负荷拉合?
(1)、将停电部分和带电部分进行隔离,并有明显的断开点,以便隔离故障设备或进行停电检修。
(2)、能进行一些有限的倒闸操作,具有辅助开关的作用,以实现系统扣作的灵活性。
因为隔离开关没有灭弧装置,带负荷拉隔离开关时所产生的的弧光会危及发电,供电的正