覆土大于6米用什么样的检查井?

覆土大于6米用什么样的检查井?

覆土大于6米用什么样的检查井?
各位大侠:我有一个问题想请教一下,检查井覆土大于六米时就不能用标准图集了,当遇到这种情况时,你们是如何处理的?有没有这方面的图,有的话可否上传分享一下,不胜感激!



收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=429748&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

采用钢筋混凝土井 预制井盖板 形式可以参照钢筋混凝土沉井上部结构 如果要从地面方便下井检查 可砖砌1个1.0~1.2米高的井筒下去...


TOP

覆土大于6.0m的排水检查井超过设计标准图规定的埋深,一般情况下,检查井应由结构专业配合另行设计,或让结构专业对埋深6.0m的排水检查井设计标准图的结构进行核算,来确定是否可套用、作局部修改或重新设计。


TOP

哈哈!我也碰道了同样的问题,打算参考标准图籍自己设计!


TOP

学习学习!


TOP

我们公司也又一个类似的情况是 因为市政道路规划,将标高提高了两次。结果覆土深度也是超过了6M   变成上下两截的井 !~


TOP

可以有专门的设计

我就做过这样的井,埋深8米多,没办法,只能找作结构的帮忙做了一个井,还行明天会发到网上大家学习


TOP