一、 某宾馆热水供应设计参数
1、宾馆热水供应人数:宾馆标间60间,每天满足120人洗浴。
2、热水供应总量:以60kg/人.日计算,系统日供热水量约7吨。
3、供热水温度:55°C.
4、供热水方式:24小时供应热水
5、水温平均温升40°C。(进水温度15°C,热水供应温度55°C)
6、电的价格以0.7元/度计算。柴油以6元/公斤计算,天然气价格每立方米1.95元。
7、电的热值为860大卡/度,柴油燃烧值10200 kcal /kg,天然气每立方米8500kcal。
二、某宾馆方案报价及投资回报
根据我们的设计选型,供应60个房间热水,总投资大约在9万左右。
三、费用概算
1、空气源热泵每年运行费用计算
将7吨水从15°C加热到55°C,每天需用的电为:
7000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(860大卡/度×cop4.0)=86度
每年的电费为:365天×86度×0.7元/度=2.2万元
2、燃油、燃气锅炉的年运行费用
2.1燃油锅炉:
每天供应7吨55°C热水需要的燃油量:
7000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(10200 kcal /kg×热效率80%)=34kg/天
使用燃油锅炉的年运行成本 :34kg×365×6元/公斤=7.5万元
2.2燃气锅炉:
每天供应7吨55°C热水需要的燃气量:
7000kg×1kcal/kg.°C×40°C ÷(8500kcal立方米×热效率75%)=44立方米/天
使用天然气年费用
44立方米×365×1.95元/立方米=3.2万元
3、使用空气源热泵每年可节约费用:
燃油:7.5万元—2.2万元=5.3万元
燃气:3.2万元-2.2万元=1.00万元
而空气源热泵安装方便、安全、环保、不需要专人管理,全自动运行,寿命15年以上。