摘要:文章通过对商场电气照明设备、辅助设备和电源线路存在的火灾危险性进行研究分析,提出了防火安全对策,并从消防监督的角度,对商场电气防火安全管理提出了相应的要求。
关键词:商场;电气;预防措施;
1前言
改革开放以来,我国的经济建设取得了突飞猛进的发展,城市的人口和规模迅速增加,大型的、现代化的商场越来越多,建筑面积日益扩大,经营项目和品种逐渐增多,给人们生活带来很大的方便。与此同时,由于场所人员流动量大、商品的储存量大、电气使用量大和维护管理难度增加,致使火灾隐患也相应增多,带来了十分严重的消防安全问题。从全国商场发生的火灾来看,电气火灾占有相当大的比重,电气防火安全问题已成为商场消防安全工作的重要内容。1993年8月12日,北京市东城区隆福大厦因旧楼一层礼品柜台上部安装的日光灯镇流器匝间短路发生火灾,过火面积8200m2,直接财产损失2148.9万元。2000年1月11日,安徽省合肥市城隍庙市场庐阳宫因毗邻门面房内的电气线路安装不规范发生短路引起火灾,烧死1人,烧毁建筑面积10202m2,直接财产损失2178.9万元。这些特大恶性火灾事故的发生,都是由于商场在用电过程中疏于防范、存在侥幸心理、维护管理不善所致,值得我们深思。笔者结合多年的消防工作经验,对商场电气火灾的成因及预防措施进行了研究,认为要加强商场消防安全工作,必须做好以下几个环节的工作。
2商场电气设备的火灾危险性
2.1电气照明的火灾危险性
电气照明是把电能转化成为光能,并产生一定热量。照明灯具在工作过程中往往产生大量的热,致使玻璃灯泡、灯管、灯座镇流器等表面温度较高。在商场的用电过程中,电气照明的用电量占有很大比重。从柜台到墙、柱、顶棚都布满了照明灯具,存在较多的火灾隐患。
(1)安装在商场吊顶、柱、墙上的照明、装饰灯具,多采用荧光灯呈带状或分组安装,有的商场还使用满天星式探照灯,这些灯具一般都是埋入式安装在吊顶里面,数量比较多。长时间使用后,镇流器易发热甚至导致起火。探照灯一般采用功率大的白炽灯,其灯具表面的温度足以烤燃附近的可燃物。
(2)安装在商品橱窗和柜台内的照明灯具,除了荧光灯以外还有各种射灯。射灯除采用冷光源外,其它光源长时间通电使用后表面温度都较高,足以将附近的可燃物烤燃。
(3)商场内和商品橱窗里安装了大量的广告霓虹灯和灯箱,有的还安装操纵活动广告的电动机、霓虹灯变压器等用电设备,这些电气设施在长期使用后都会产生热量,潜伏着较大的火灾危险性。
(4)在节假日期间,许多商场为了营造节日气氛,吸引更多的顾客,会在商场内外临时安装各种彩灯、敷设许多临时用电线路,如果使用管理不善,也可诱发火灾。
以上各种电器照明设备,品种数量之多和线路错综复杂的程度都是其它公共建筑难以相比的,加上商场每天的营业时间长,如果设计、安装、使用、维护过程中稍有不慎,极易引起火灾。2000年6月12日,山东省山东电子大厦因四层营业厅某摊位吊顶上的日光灯电源线路短路打火引燃可燃物发生火灾,过火面积5700m2,直接财产损失363.7万元。
2.2辅助设备的安全问题
商场电气系统中配有许多开关、接触器、继电器等电气接(插)件。由于安装、使用及维护方面的原因,电气接(插)件容易产生电弧、发热现象,具有很大的火灾危险性。为了测试商品的需要,商场经营照明器材和家用电器的柜台还安装有临时电源插座。导致诱发火灾的因素增多。
2.3照明电源线路的火灾危险性
在商场中,照明是整个用电量中的一个重要组成部分,其电源线路的火灾危险性也很大。目前,普遍使用的国产胶木接插件材料中有些产品质量差、工艺水平低、连接容易松动,产生接触电阻大而发生过热的现象。接插件长期受热,加速了绝缘材料的老化,进而引发短路。此外,商场中照明设备电线负荷大,其本身发热较高,火灾危险性更大。有些线路因敷设方法不当,散热条件差,使电线温度进一步升高。如2001年8月10日,甘肃省西峰市最大的商场——市百货大楼因三层配电箱处接线方式违反电气线路安装规定,将三相输出电线多股缠绕连接,造成接触不良产生高温,将输出端电线绝缘层损坏造成短路引发火灾,直接财产损失107.6万元。
3商场电气设备的防火安全措施
3.1照明设备的防火安全措施
各种照明灯具在把电能转换成光能的过程中,都伴随有能量的损耗,致使灯具表面温度较高。所以,要根据环境场所的火灾危险性来选择照明灯具,而且照明装置应与可燃物、可燃结构之间保持一定的距离,严禁用纸、布或其它可燃物遮挡灯具。除此之外,还应符合下列防火要求:
(1)灯具应安装在不燃的基座上,尽可能安装表面温度较低的灯具。采用埋入式安装在吊顶里面的灯具,与吊顶之间应作隔热处理。橱窗内的照明光源尽可能采用冷光源,没有条件的应保证灯具与可燃物之间的安全距离或采取隔热措施。
(2)镇流器与灯管的电压和容量相匹配。镇流器安装时应注意通风散热,不得将镇流器直接固定在可燃物上,如实际