摘要:本文从对天津市有代表性的居住区道路照明现状调研的基础上,参照CIE《城区照明指南》,分析得出居住区道路照明存在的问题;在提出问题的基础上,提出合理的改进建议,并采用照明设计软件DIALux对凤岐里居住小区的道路进行模拟、计算,得到合理的照明设计方案,以指导实际设计施工。
Abstract: Base on the investigation of the road of representative residential area and according to GUIDE TO THE LIGHTING OF URBAN AREAS, I analyze the problem in this area. Then I put forward reasonable improvement suggestion and use software DIALux to simulate, calculate road in Fengqili area and give out reasonalge lighting design to guide the actual design.
关键词:居住区三级道路;照度数据;照明计算;DIALux;
Key Words: Three levels of roads in residential area; Data of illumination; Lighting calculation; DIALux
居住区是城市居民生活、交流的重要场所。居住区功能照明是提升居住区品质最基本的组成部分,而道路照明又是功能照明的重要部分。为了给居住区提供合理的道路照明,笔者根据建设部《节约能源——城市绿色照明示范工程》的精神,对天津市有代表性的居住区进行现场调查,借鉴CIE《城区照明指南》中居住区道路照明的照度标准,在现场调研的基础上,找到居住区道路照明存在的问题,并借助数字化模拟技术,以具体实例出发探讨适合居住区道路照明设计的途径。
一、居住区三级道路划分
我国城市居住区的道路规划,一般分为三级或四级。我们在参照CIE标准的基础上,将居住区道路分为三级:集散道路、区域道路、宅前甬路。
集散道路:是指居住区内主要交通道路,它将区域道路连接至城市支路或干路上,以车行为主,边侧设有人行道,人行较少。它相当于居住(小)区级道路,路宽一般在5-25m左右,集散道路往往穿越整个综合居住区内的E级道路(见CIE第12.2号出版物对城市道路的分类)已在此列。
区域道路:是指等级和规模低于集散道路的辅助性小区道路,相当于居住组团级道路,路宽3-8m,它连接小型居住小区或者大型居住小区内部不同功能的区域,行人是这类道路的频繁使用者。
宅前甬路:一般路宽1-4m不等,这些小路离住宅最近,属于专用居住区当中的功能性区域,与专用居住区的其它区域联系紧密,有时还兼有部分活动与景观的功能。
二、CIE城区照明指南中居住区道路的照明标准
居住区道路光环境塑造时,要考虑以下几点:
1)要有良好的照度;
2)有适宜的照度均匀度。
因此,在参照CIE(城区照明指南)和前人经验的基础上,得出如下照度值:
表一:居住区三级道路推荐照度值及照度均匀度
三、天津市有代表性的居住小区三级道路照明现状分析
笔者对天津市有代表性的6个居住区三级道路照明进行现场调研,其第一手数据资料如下表二。
从以上实地测量数据,我们不难看到存在以下问题:
1、因设计不完善导致能源浪费严重
局部地区的灯具设置过多,光源的功率选择不当,致使集散道路的平均照度在25lux左右,是CIE标准的3倍左右;区域道路的平均照度在10lux左右,是CIE标准的2倍左右;而宅前甬路的平均照度大小不一。这不仅造成灯具、电缆等固定资产的浪费,而且更重要的是浪费了宝贵的电能。
2、光污染和光照不足并存
灯具的选用和布置方式不合理是造成光污染和光照不足的主要原因,灯具选用采用非截光型的灯具都有可能造成光污染。
3、后期的设备维护和管理不完善
由于各种原因破损的照明灯具不能及时更换,更谈不上对于照明灯具进行定期的清洗和维护,导致照明设备的效率下降,照度下降。久华里区域道路2002年9月和2004年7月测量的照度变化就是很好的评证。
表三:久华里区域道路照度变化表
四、采用照明设计软件(DIALux)模拟设计实例
现今国际上流行照明设计软件DIALux,其计算出的照度误差在3-7%范围之内。因此本文选择DIALux作为照明模拟计算工具,来达到优化设计的目的。
下面就以天津市的居住小区凤岐里为对象,分别对其三级道路进行模拟计算,并将计算出来的数据和CIE标准比较,具体数据及分析如下:
1、集散道路照明模拟设计街道的相关参数:道路表面为石油沥青路面,宽度为8m,两侧各有4m的辅道,道路两侧为建筑立面。
灯具及光源选择Philips Estoril SGS501 TP PC 1×CDM-T150W/830,通过DIALux模拟得出计算单位内(指两盏灯之间的距离)的照度计算结果(等照度图)
网格:10×3点照度平均13Lx照度最小2.38Lx照度最大35Lx照度最小/照度平均0.18照度最小/照度