各位老大,如何确定PLC单点烧毁??

有     一个 电厂除灰项目,输出点为  y33  不动作,另接到  y77 ,工作正常.
这样能判断PLC确实烧了吗?
我这样跟师傅说,师傅问我你量输出了吗?
俺说说没有.....结果师傅骂我一通让我去量输出......不过项目太远.求助各位..

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=427922&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

用计算机监控,看Y33有没有输出,如果有再用万用表测量是否是烧毁。


TOP

Re:楼主

最简单的测试方法:
强制Y33输出,用万用表测,如果Y33不通的话则此点肯定已经烧毁;