高速公路主线道路照明采用250W低杆灯,设置地埋式变压器供电,供电半径约为800左右,采用(3L+N) 4芯低压电缆引至各路灯,TT系统接地型式.每个路灯灯杆单独接地.采用低压出线处设置三相低压断路器+零序过流保护.
我的问题是这样设置行不行?
规范上有TT系统设置漏电保护,TN-C和TN-S系统设置零序过流保护.没有说TT系统可设零序保护.且我认为TT系统的漏电保护须设置在每个路灯的接线盒内,即每个路灯单独设置漏电保护,而不是设置总的漏电保护.因为每个路灯是一个独立TT系统.
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=427885&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
192264
帖子
97
精华
2
所属行业
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2007-10-27
最后登录
2007-10-27
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
mifa13
mifa13
三级 咕噜
UID
191902
积分
478
金币
0
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2007-12-11 16:17
只看该作者
Re:楼主
1。《建筑电气》2003年X期,查一下;
2.看看北京市建筑设计院洪元熙的《建筑工程电气设计》的照明部分;
3.看看王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验
UID
191902
帖子
81
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2007-10-26
最后登录
2007-10-26
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
boboxing2
boboxing2
三级 咕噜
UID
192264
积分
457
金币
22
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2007-12-11 16:18
只看该作者
Re:楼主
根据我最新研究结论,路灯采用TT系统的可操作性不强:
①《低规》条文跟TT系统自身定义存在一定矛盾,且均含“硬伤”,设计难以抉择。②TT系统末端选用熔断器时,难以做到与主开关RCD选择性配合;而末端选用RCD,较贵且不易解决防盗问题。③TT系统的N线接地要求较难满足。④TT系统的施工质量等尚待改进。