^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : 1
项 目 : 2
计算地点 : 3
场所类别 : 公用场所照明-车库-停车间
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
3 : 《汽车库、修车库、停车场设计防火规定》GB50067-97
4 : 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
5 : 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 75; CIE : 75; 计算取值 = 75.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.60
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤28
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : : -
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : -