35KV变电运行调考试题答案
一、填空题
1、空载电流 2、线电压、线电流 3、巡视路线、时间、项目
4、前进箭头 5、目测法、耳听法、鼻嗅法、手触法 6、额定、额定
7、N、S 8、绝缘、冷却 9、绝缘油、套管、绝缘拉杆
二、判断题1、√ 2、× 3、× 4、√ 5、√
三、选择题
1、C 2、B 3、A 4、C 5、A
四、安规题
1、
2、答:1)发布和接收操作任务;2)填写操作票;3)审查与核对操作票;4)操作执行命令的发布和接收;5)进行倒闸操作;6)汇报盖章与?
五、问答题
1、答:防止一、二次绕组绝缘击穿时,一次侧高压串入二次侧,危击人身与设备的安全。
2、答:1)隔离电源;2)倒闸操作;3)接通和断开小电流的电路。因为它没有灭弧装置。
3、答:1)填用工作票或口头、电话命令;2)至少应有两人在一起工作;3)应完成保证人员安全的组织措施和技术措施。
4、手停断路器操作时,应同时监视三相对地电压表,根据表计指示的变化判断哪条线路是接地线路,停、送电的间隔不应大于1min,用试停按钮试停装有重合闸的线路时,应先检查重合闸运行是否正常,操作按钮的时间不宜过长,防止因时间过长使重合闸不动作。当断路器跳闸后是合闸未动时,应立即手动断路器操作送电。
5、答:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、瓦斯继电器、温度计、净油器等。
6、答:油断路器、压缩空气断路器、磁吹断路器、真空断路器、F6S断路器,自产气断路器。
7、答:1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断;2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,造成事故扩大;3)如果合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后自动失效或不能自动重合;4)跳、合闸回路故障均影响正常操作。
8、答:高压设备需要全部停电或部分停电者,2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压没有停电或做好安全措施者。