1.2 电压闪烁和波动
超高功率电弧炉是供电电网的很大的负载,而且在运行中经常产生突然的、强烈的电压冲击,导致电网电压的快速波动,频率为0.1~30Hz。频率在1~10Hz之间的电压波动会引起照明白炽灯和电视画面的闪烁,使人们感到烦躁,这类干扰称之为“闪烁”或“闪变”。强烈的闪烁会造成电机转动不稳定,电子装置误动作甚至损坏,也会使电网供电的用户(包括电弧炉本身)的实际功率减少,闪烁是对电网的一种公害。
对于实际的、有限容量的电网,电弧炉负载引起的电网电压波动百分数为
ΔU%=ΔQ/Sk×100%
(1)
式中 ΔQ——无功功率的冲击量,Mvar;
Sk——本电弧炉供电母线最小短路容量,MVA。
考虑到电弧炉的正常运行状态与短路状态之间的无功功率变动大致与炉子变压器的额定容量相当,即ΔQmax≈SF,故可以用下式来估算电网上最大波动百分数
ΔUmax%=SF/Sk×100%
(2)
国标《电能质量·电压允许波动和闪变》(GB12326—2000)规定了电力系统公共连接点的电压波动和闪变电压允许值。超高功率电弧炉在其运行过程中产生的波动和闪变往往都超过这个规定值,必须加以抑制。