中央空调工程常见故障解决方案

1、通病有:
  (1)、多数制冷机实际开机容量远小于装机容量。

  (2)、△t普遍<4℃,水泵选配不合适.调查结果:较好的3℃,差的1~1.5℃。

  (3)、设计方案陈旧,VWV、VAV没有得到推广应用。

2、哈工大陆亚俊教授论文“几种空调系统空气输送能耗的比较(论P.713)”。
  空调系统的空气输送能耗占总能耗的11~28%。办公楼中不同系统,其空气输送能耗差异很大,应充分考虑。作者比较了VAV、风机动力箱VAV、FP+新风、置换式诱导器系统。结果为:

  (1)、VAV、FP+新风、置换式诱导器系统,输送能耗比较低,为全空气的45~60%,置换式诱导器系统能耗更低一些。

  (2)、当只有部分面积使用或部分负荷时,VAV具有显著的输送能耗低的优点。

  (3)、风机动力箱VAV系统全部投入使用时,并不比CAV系统节能,不是全部面积投入使用则能省,为什么?

  (a)、风机动力箱是小风机、小电机、

  (b)、风机动力箱的能耗与一次风的空气输送能耗大致相等,从而抵消了一次风运行时变风量所节省的能量,(负荷变化大的末端用风机动力箱才合适)。

  (c)、应采用并联型风机动力箱,它当一次风降到最低限时才启动,可降低风机动力箱的能耗,使VAV节能优点显示出来。

3、目前建筑面积越来越大,应分内外区。
4、舒适性空调,应把空气品质放在首位。
  依靠提高新风量来改善空气品质是有限的,提高净化效率,才有助于改善室内空气品质。按GBJ19-87国标修改稿,最小新风量加大,原有建筑空调系统面临改造问题。论文高档商业建筑室内空气品质改善措施的适用性研究(文P.97)提出了新风予处理,使增加新风量后所需的冷量≤原系统能提供的冷量,南京可采用热回收式、蒸发冷却式、混合除湿热回收(蒸发冷却)、新风予冷除湿蒸发冷却这四种方式。

5、显热能量回收要慎用、要分析选用。
  (1)、室内外温差大者,节能效果才较好。

  (2)、并不总能节省能量,不合理使用时,会使表冷器能耗增加

  (3)、要作全年工况分析,作合理调节。

6、几个要注意的问题
  (1)、必须考虑热平衡、风平衡、妥善介决排风出路。如柴油发电机房,直燃机房要考虑燃烧空气量,烧烤要考虑排气补风,厨房排气补风。

  (2)、商场等集中回风,要考虑回风口噪声,也要考虑排风口噪声,速度不宜过大,尽可能不设在主要路边。

  (3)、全空气系统,要充分考虑利用室外空气自然冷。

  (4)、高大共享空间,气流组织设计要注意温度梯度。

  (5)、电梯井、楼梯间附近房间,应充分考虑冬季热压问题。(论P.766)

  (6)、有条件时,应考虑利用冷凝热

  a、冷却水再加热后作生活热水。

  b、空调设备中以部分冷凝热代替电加热,降低总机电容量。(论P.561)

水系统及VWV
1、通病为水系统设计功率偏大,水泵配置不当,原因有:

  (1)、设计负荷偏大,使水量偏大,选水泵时乘太大的安全系数,有达1.5。

  (2)、水泵扬程过高,水泵效率偏低,平均运行效率只有40~50%,大部分时间处于低效率下运行。水泵投资约占公用建筑空调系统总投资的0.5~1%,电功率约为空调总电功率15~20%,水泵投资少,能耗大,选高效、可靠、耐用、维修量少的水泵,价贵一些还是划得来的。

  (3)、多采用陈旧的定流量系统,增加了水泵运行电耗。(空调平均负荷率0.3~0.5)

  (4)、不问系统大小,阻力差异,都用单级泵系统。

  (5)、不加区分,一律用同程式系统。

2、设计二次水系统时应考虑水泵的变频调速(变频机800~1500元/KW,回收期<2年),应大力推广。变频泵配置理论上应采用“一变多定”可提高水泵的整体效率。变频泵流量下限是要保证是紊流状态,水泵的水输送系数WTF应≥设计计算条件下的理论水输送系数的0.6倍。

3、关于差压控制点位置的选择

  a、常用方法是设在分集水器之间(传统方法),这是沿用差压旁通控制做法,在定流量前提下,供回水干管间差压的变化,能反映整个系统的阻力变化,根据这一差压变化控制水泵变频,不一定能保证变频前后流量分配关系保持不变。

  b、设在系统最不利点处(离水泵最远处),理由:该点差压得到保证,整个系统中各用户的水量都能保证。

4、采用二通电磁阀的空调变水量系统,压差控制的特殊性,论文P862。二通电磁阀:

  a、水量为0或额定水量,双位;

  b、关断时(流量为0时),管路特性变化大,影响节能效果。用最不利末端压差来保证其余末端有足够的资用压差,不一定都凑效。一般沿程损失在系统总阻力的比例大,变频节能效果也大。

5、冷水机组侧变流量:论文P695

  (1)、设计定流量:主要怕蒸发器冻,因控制落后,常州大酒店,南京二机厂‘冻’。

  (2)、冷机控制技术发展,冷机蒸发器,冷凝器流量允许在30~130%内变化。

  (3)、通过冷机变流量运行热力等模型分析及技术经济比较:水侧在一定范围内变流量运行,流量减至设计流量的60%,COP下降不到10%,而整个水系统的节能相对显著。

  (4)、北京某宾馆(3.3万m2)采用一次泵变流量每年可节省20万元。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=425215&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

由表可见,按“医院标准”自净时间长意味着两次手术之间须停留较长时间。按“军队规范”,医院易于接受,设计要慎选。 6、空调系统消毒——低调处理   (1)、化学消毒易产生化学污染直接危害室内环境,后果甚至更厉害。   (2)、臭氧发生器消毒。发生量过高,控制不好反而有害,可无人时循环消毒。 蓄冰空调 1、我国已完成200多项,水蓄冷20项; 2、适用条件:与当地电力政策有关。   (1)、稳定的峰谷电价差政策,3:1以上。   (2)、减免电力增容费等。 3、我国执行冰蓄冷空调工程时,有三大障碍:   (1)、造价高,高30~40%;   (2)、占地多;   (3)、运行复杂。   现三大障碍已有改善:   (1)、部分蓄水设备国产化、合资化,造价降低,可做到与常规空调持平,甚至还少一些(电力方面要减少投资)。   (2)、占地多——充份利用建筑构造。   (3)、自控日益完善,稳定性和可靠性提高,管理得到简化,价格也降低了。 4、蓄冰系统供水温度降低,宜采用串联系统,主机上游,融冰优先方式。   (1)、盘管式蓄冰设备可提供稳定的+1℃~+3℃冷水,应采用大温差低温送风。   (2)、生产厂家要配合早日研制和生产低温送风口、大温差空调箱。A、风神有低温AHU;B、江阴精亚集团文P252;C、控制机组的露点温度,使φn↓,使风口不结露; D、表冷器设在正压段(风机有温升及净化要求)。   (3)、滑落式片冰冷水机组将生产 5、华东院设计的国家电力调度中心工程(论文P492),采用冰蓄冷、大温差11.1℃,循环水量减少55%,变风量低温送风。获得“达到世界卫生组织(WHO)室内环境标准的健康建筑物”的好评。 住宅中央空调   条件:一套机组,形式: 1、一拖多:优点:安装方便、管径小;缺点:冷媒入户、容量大,有泄漏危险,VRV价贵。 2、空气源热泵冷(热)水机组+风机盘管机组。优点:水管较细、风机盘管机组易控制,易实现节能。缺点:水管入户,有漏水危险,施工要求严格(坡度、放气),风机盘管机组积水盘易滋生细菌。 3、风管机:优点:全空气,无漏水漏制冷工质之虞,可引入新风、除湿、除臭、过滤,空气品质易得到保证。缺点:风管大,影响层高,分室控制难。存在的问题:   ⑴、住宅设计规范:住宅建筑规定不准380V入室,面积大者如别墅用一套机组,室外机需380V,如用220V,则需要二台室外机,即两套系统,不能算户式。   ⑵、冬季供热量问题,逐年下降。   ⑶、噪声。   发展方向: 地源热泵;太阳能辅助热源的水源热源。 空气源热泵冷(热)水机组+变风量终端箱+末端数字控制器。 建筑空气质量与防排烟 1、空气品质已研究了20余年,仍未吃透,解决不了,是否是思路问题。室内空气品质,除健康要求以外,还有舒适性问题,如何控制污染源,如何解决室内空气品质问题,要动态的去研究,现提出了过程控制、动态控制理念,因它是个变量,VOC散发量是变的,终点控制,最小新风量控制,是不全面的。   新风从新风口至到达点,因沿涂受污染、新风的空气质量下降,这谓空气年龄问题,可通过CFD计算室内新风年龄的分布。   室内空气品质与下列因素有关:   (1)、室外新风——量、质(置换通风);   (2)、气流组织——无死角,压差控制(无串味);   (3)、空调设备污染;   (4)、维护管理、监测。 2、同济大学李强民教授介绍《苏州体育馆空调效果实测研究》。6000人,观众区采用坐椅送风,下送上回,比赛区上送下回。按GB50019-200X(上报稿)为评价依据,结果为:头脚Δt、规范要求≤3℃,实测22℃(冬),1.4℃(夏),风速v ≤0.5m/s 0.14℃(冬),0.21℃(夏);CO2浓度 ≤1520 1130(冬),1050(夏)。 3、湖大殷平教授《无风道诱导风机通风空气系统的研究》。无风道诱导风机通风系统是一种先进的通风系统,由于合理的利用了送风机,诱导风机和排风机形成的有组织空气流动,可以及时地将地下停车库内的有害气体稀释到标准规定的范围以下,并排出室外。实测表明:CO的平均浓度只有3.53mg/m3,工作区内气流流速均匀,无有害气体沉积,停车库内的平均噪声较低、一次投资和运行费用明显低于同类采用常规的通风系统。无风道诱导通风也可应用于高大空间的空调系统,广州国际会展中心已作应用。 4、几个值得思考的问题:   (1)、汽车库规范规定上排1/3,下排2/3,(论文P288)——这一规定是基于有害气体密度比空气重,且不不形成稳定的上升气流。实际上目前汽车尾气密度稍小于空气,且能形成稳定的上升气流。   (2)、自行车库要不要排烟。   高规:面积>50 m2,经常有人逗留,可燃物较多,汽车库规范:面积<2000 m2,可不设排烟,汽车有油箱,沙发,可燃物比自行车少吗,(车规8.2.4条汽车发生火灾时可燃物较少、发烟量不大!?)   (3)、柴油发电机房排烟问题:因为:a、储油间设在独立的防火分区内。b、平时不用,无人。c、设