发新话题
打印

智能大楼综合布线工程设计方案

本主题由 daisy 于 2008-10-29 13:47 推荐主题

智能大楼综合布线工程设计方案

目  录

第一章 工程概况        4
一、前言        4
二、大楼结构化综合布线工程概况        4
第二章 综合布线工程总体规划        5
一、结构化综合布线概述        5
二、总体设计思想        5
第三章 结构化综合布线设计方案(SYSTIMAX SCS)        6
一、综合布线系统概述        6
二、设计依据和原则        6
设计依据        6
设计原则        6
三、系统设计规划        7
四、产品选型        8
产品选型        8
产品公司介绍        8
AVAYA公司端对端PowerSum系统的功能与特点        8
AVAYA结构化综合布线系统保用计划        10
五、设计方案        10
工作区(Work Area)        10
水平子系统(Horizontal system)        13
干线子系统(Backbone/Riser Subsystem)        16
各楼的管理区子系统(Adminstration Subsystem)        19
设备管理子系统(Equipment Room Subsystem)        22
建筑群子系统(Campus Subsystem)        24
系统图        24
管线桥架        25
电源、防护及接地装置        26
六、布线管理        28
统一标号规则        28
整个系统的色标管理        28
设备间管理        29
七、布线系统测试        31
测试标准        31
被测线路的定义        32
测试指标        32
AVAYA产品的测试性能        32
测试仪器        33
第四章 工程管理及系统服务        34
一、布线系统工程管理        34
工作流程及管理控制        34
用户管理中的其它要点        34
二、布线系统工程服务        35
设计服务        35
施工服务        36
管理服务        36
与其它系统的配合        37
第五章综合布线工程费用概算        38
一、费用概算说明        38
二、材料预算表        38


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=424856&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

第一章 工程概况

一、前言
本方案是由公司根据大楼的具体要求,对大楼综合布线工程所做的规划设计方案。
本综合布线系统工程具体内容包括:
        结构化综合布线系统
        监控系统
        广播系统


本方案设计所遵循的原则:
        充分满足甲方功能上的需求
        结构和性能上都留足余量和升级空间
        遵循业界先进标准。
        本着结构合理,高效低成本的原则
        用户使用上和管理上的灵活性

方案中详细描述了大楼综合布线工程的总体结构和各个分系统的设计细节。
方案中与电话局的责任分界等问题需几方进一步协调确认。
方案中与建筑承包方(或装修方)的配合协议等问题也将协同业主方进一步协定。
本方案数据网络部分全部采用以AVAYA(前朗讯)产品为基础提供的最佳的全方位的结构化综合布线的解决方案。

二、大楼结构化综合布线工程概况

办公地点为国贸大厦1-6层。1楼为大厅,设查询、公示和审批系统;2楼为厅机关处室局办公室和多功能活动室;3楼厅机关处室局办公室、大会议室和餐厅;4楼为厅长办公室、厅机关处室局办公室、信息中心和文印室;5楼为厅机关处室局办公室和档案室;6楼厅机关处室局办公室。
各楼层的信息点数分别如下:26、152、251、287、205、155个不等,其中各楼层内网数据点分别为10、48、80、95、68、50个不等(总数量为351个)。根据信息节点的分布情况,分别在3楼、5楼的弱电井和4楼的中心机房设置配线架。3楼的配线间使用2台48口漏层交换机,负责1、2、3层楼的数据点,中心机房使用1台中心交换机负责信息中心的数据点,1台48口和1台24口楼层交换机负责4楼的数据点;5楼的配线间使用2台48口楼层交换机,负责5楼6楼的数据点。楼层水平方向采用AVAYA公司的超五类非屏蔽双绞线布设,垂直方向勇六芯多模室内光纤布设,连接到各楼层配线间并集中到4楼中心机房;3楼的大会议室、4楼的电视电话会议是和406是个被一根室内6新光纤。


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

第二章 综合布线工程总体规划

一、结构化综合布线概述
我们认为,结构化综合布线是利用现代网络技术、多媒体技术及Internet技术等为基础建立起来的计算机网络,一方面联结大厦内部子网和分散各处的计算机,另一方面作为沟通大厦内外部网络的桥梁,并能利用计算机网络对其它弱电系统(视频传输、闭路监控、门禁系统等)进行控制,为将来“多网合一”提供可能的接口及线路容量的冗余的网络。

二、总体设计思想
整个社会信息化的提高,为了适应电子商务系统、办公自动化系统的应用需求,因此大楼提出结构化综合布线建设的需求。建设结构化综合布线,根本目的是使信息资源网络化,解决信息共享、内部沟通、内外部沟通和信息流动速度,实现电子商务、办公自动化系统的普遍使用。
满足需求是最终目的,根据应用来选择网络结构和硬件设备,整个结构化综合布线以计算机网络为核心,能对其它弱电系统进行控制,便于将来实现多网合一。
考虑到集团办公自动化系统的投入使用,整个网络数据流量将会很大,因此对带宽以及网络的稳定性要求很高,所以在布线设计时我们充分考虑到系统的可用性和扩展性,采用高速网络骨干结合高速网络分支的模式。
我们在骨干网络使用千兆光纤,分支使用百兆非屏蔽双绞线,保证每个网络节点有足够带宽同时骨干网络也不会出现阻塞的现象。
根据上述设计思想和需求,大楼结构化综合布线的设计步骤如下:
        结构化综合布线设计

综上,为了保护用户投资者的利益,综合布线系统我们采取“总体规划,分布实施”的设计原则。整个网络设计原则:必须保证安全、稳定、可靠,注重实用性,保护投资,具有良好的扩展性和开放性,同时易于维护。

具体设计,请看个相关章节。


推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

第三章 结构化综合布线设计方案(SYSTIMAX SCS)

一、综合布线系统概述
结构化综合布线系统主要是解决楼宇所有通讯(包括数据、语音通讯和图象传输)的物理联接问题。
结构化综合布线是模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑物之间的信息传输通道,是现代智能化建筑的“信息高速公路”。它能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络相连接。
结构化综合布线系统与传统的布线的区别在于:它有极好的灵活性和可扩展性,保证了大楼在相当长的时间内不需要对线路进行改造。从长远角度看节约了大量的投资(包括运行费用);另外,结构化综合布线系统的传输速率能保证相当长的时间内适应通讯速率不断提高的发展。

二、设计依据和原则

设计依据
        EIA/TIA 568A商用建筑的电信布线标准
        EIA/TIA 569A商用建筑标准中对电信路由和空间的规定
        EIA/TIA 606商用大楼通信基础结构管理标准
        EIA/TIA 607商用大楼通信接地标准
        EIA/TIA TSB-67 UTP传输性能现场测试标准

        GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统设计规范》
        GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
        JGJ/T1-92《民用建筑电气设计标准》
        GBT16-87《建筑设计防火规范》

        AVAYA公司SYSTIMAX SCS工程设计手册(2001 Issue 1)

设计原则
本设计方案遵循以下七项原则,根据大楼的实际布局和功能需求来设计该布线系统方案。
A.        实用性:实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信。
B.        灵活性:系统中的任一部分之连接都应是灵活的,即从物理接线,到数据通讯,语音通讯,自动控制设备之连接都不受或极少受物理位置和这些设备类型的限制。
C.        模块化:布线系统中,除去附设在建筑内的线缆外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用。
D.        扩充性:由于所有基础设施(材料、部件、通讯设备)都采用国际标准,因此无论计算机设备、通讯设备、控制设备随技术如何发展,将来都可很方便地将这些设备连到系统中。
E.        先进性:布线系统适应日益广泛的数据通信和应用,符合业界的发展趋势,从而保护用户在线缆及网络系统上的投资以及运行在其上的应用。
F.        经济性:在满足应用要求的基础上尽可能降低造价。
G.        标准化:严格按照EIA/TIA 568A及ISO/IEC 11801标准设计系统,并能连接众多满足国际网络标准(如IEEE802.3, IEEE802.5, IEEE802.12)的网络设备。

三、系统设计规划
结构化综合布线系统作为结构化综合布线系统的物理基础,担负着计算机网络通讯、电话语音传递、视频点播、监控信号的传播等重要任务,是所有弱电系统中最为关键的部分。
根据目前网络系统设计经验,为实现上述功能,保护投资,我们采用主干基于光纤的千兆位以太网解决方案,到桌面UTP电缆带宽100兆,主干网络传输通道达到1000Mbps的水准,以保证集团在未来20年内的持续发展的应用要求。

系统设计水平布线和主干布线都采用星型结构,以便实现各种网络逻辑拓朴结构,如总线型的Ethernet/IEEE802.3、环型的Token  Ring/IEEE802.5、FDDI/TPDDI、星型的Star LAN和混合型等拓朴结构。
为实现此种网络技术,常见的介质是光纤、铜缆。光纤的特点是容量大、速率高、传输距离远、抗干扰性能好,但价格较贵,而且光纤网络设备也很贵,所以适用于作建筑群主干线缆和大楼的垂直主干应用。
本工程选用多模光纤,在850NM光源下,模式带宽为200MHz*KM,千兆支持的距离为220米,如用激光做光源,模式带宽变为550MHz*KM,千兆可达600米。
本工程选用的AVAYA PowerSUM超五类电缆,其传输速率可达155Mbps,最高支持622MbpsATM应用。

关于布线问题,除了结构化综合布线以外,从工程角度来讲,大楼还有许多线路需要敷设,在各方的施工图设计上就必须综合考虑,把管线综合的问题统一考虑,按照强弱电分开,各类信号互不干扰为原则,这样从总体上合理地布置管线的走向和数量,既可以减少器材投入,又可以减少工作量。
大楼的结构化综合布线系统设计满足国际商业建筑行业的标准。整个系统具有实用、灵活、可扩展、模块化、可靠等特性,满足OA、BA、CA等系统的通信需求。
结构化综合布线系统是大楼内各弱电子系统构成和集成的物理架构。在对结构化综合布线进行设计时必须考虑整个弱电系统的集成和使用。对弱电系统的设计本着实用与发展并重,一次设计分步实施的原则。
我们对结构化综合布线的设计思想为:结合实际、保证功能、考虑发展、留有余量、一次布线、长期受益。