发新话题
打印

[自控流量仪表] 质量流量计的特点、选型和应用

质量流量计的特点、选型和应用

摘要:介绍质量流量计的测量原理、特点、选型及安装使用过程中发现 的问题,为更好地使用质量流量计进行了有益探讨。
关键词:质量流量计;原理;特点;选型;应用
Abstract:The principle,feature and selection of the mass flow meter are introduced.Application and some problems occurred in the using& installation are mentioned The paper discusses the way to use mass flow meter better.
Key words:Mass flow meter;Principle;Feature;Selection;Application
1 引言
      流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程 中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针 对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差 压流量计、质量流量计等不同种类的流量计。在原材料、中 间产品或产品(成品)等涉及工艺考核和/或成本核算的场合, 流量测量的精度对考核或核算结果影响较大,需要选择较高 精度的流量仪表来完成流量测量的任务。此时,质量流量计 就显示出很大的优势,是首选目标。本文简要介绍了质量流 量计的测量原理、性能特点、选型及应用情况。
2质量流量计的测量原理
      目前,绝大部分质量流量计是依据科氏力原理来测量流 体的质量流量的。科氏力是指物体在旋转系统中作直线运动 时所受的力:
Fc=2*Am(v· w)式中, 为科氏力; m为移动物体的质量;03为角速 度;v为旋转或震动时的径向速度。 由此可见,科氏力与运动流体的质量 m、速度v成正 比,即与流体的质量流量成正比,而与流体温度、压力、粘 度及流量特性等无关。式中恒定的角速度∞可以用流量计测 量管的震动来代替,当流体流过两根平行的(或其他形式的) 测量管时,测量管受科氏力的作用产生反向振动。在测量管 中产生的科氏力会引起测量管变形,从而产生进口和出口的 相位差,通过入口和出口的相位传感器即可测出测量管的震 动相位。
3质量流量计的分类和特点
      质量流量计制造厂商很多。国外有艾默生过程管理高准(Micro—motion)、恩德斯豪斯、福克斯波罗、科隆等知名公司,国内也有北京建中、首都科技集团等厂家。
      根据仪表输出信号不同,分为4~20mADCHART常规信号和FF现场总线数字信号、ProfiBus现场总线数字信号等,部分质量流量计还带有脉冲信号输出、报警接点输出;根据安装形式不同,有分体型和一体型:根据测量机构结构不同,有单一直管、连续单管、∞管等;根据测量介质不同可分为气体质量流量计和液体质量流量计。
     下面以Micro—motion的产品为例,对质量流量计的特点和选型做一简单说明。
Micro—motion质量流量计主要有E、F、D、R、H和T型等几种规格。其中E型抗干扰能力强,应用范围宽而且精度最高,液体介质0.1级,气体介质0_35级,可用于原材料入装置计量、贸易计量等精度要求较高的场合。F型液体介质0.2级,气体介质0.5级,适用于一般场合。D型为特殊用途场合下选用的质量流量计。传感器不仅有钽、Tefzel等接液部件,还有高温、高压等选项,DS600的流量范围可以达到680tha,是Micro—motion流量计家族中可测量范围最大的流量计。R型质量流量计是一体型流量计,液体介质测量精度0.5级,虽然精度不算太高,而且它的接液材质只有不锈钢,但因为它具有安装方便、经济可靠的特点,还是得到用户的普遍认可。H型和T型是卫生型质量流量计,材质有不锈钢和钛材质,可满足卫生食品行业特殊的表面处理要求。
     其他厂家的产品特点各有不同,可以根据不同的使用场合和精度要求选择性价比最高的质量流量计。但要注意,要根据被测流量值选择合适的流量计口径,使被选流量计的使用流量范围在流量计额定流量范围的20%~80%之间。
4质量流量计的安装
      质量流量计的安装对前后直管段无特殊要求。但必须满足以下条件:
      (1)对于液体介质,应使流量计处于管道低点。避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果。对于气体介质,不能使流量计处于管道局部低点,以避免测量管中有积液而产生测量误差。
      (2)对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空。
      (3)流量计与连接法兰必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。
      (4)要避免强电磁场对流量计造成干扰,流量计附近不能有大电机等干扰源。
      (5)同型号的质量流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。
      (6)注意将流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。
      (7)流量计前后应安装截止阀门,以方便运行前进行零点校正。
5质量流量计使用过程中存在的问题及处理方法
     山西三维集团股份有限公司在新建装置中使用了包括7结语Micro.motion、恩德斯豪斯、福克斯波罗等公司的多台质量流科氏

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=424746&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

xiexie


TOP

学习呀!


TOP

谢了!


愿于同行朋友们一起交流!
承接成套化工设备、钢结构的制造安装及电器仪表的安装工程。蒸汽锅炉、热载体锅炉安装。资质齐全。
联系我QQ:184800292   zjfhappy2008@163.com    13802126889

TOP

下面怎么没有了?


TOP

下面怎么没有了?


TOP

谢谢拉,学习下


TOP

发新话题