6.10.1.3阀门施工方法及技术措施
⑴工艺流程:材料机具准备→安装位置确定→阀门安装→成品保护。
⑵材料、机具准备:设计所需的阀门、相关配件;钢锯、活动扳手、PP-R管热熔工具、手锤、管钳、钢卷尺、水平尺。
⑶阀门安装前,应按设计文件要求核对其型号、规格、材质,并进行外观检查和压力试验,不合格的不准使用。
⑷螺纹或法兰连接的阀门,应在关闭情况下进行安装。
⑸焊法兰与管道连接时,其焊接宜用氩弧焊打底、电弧焊盖面的焊接工艺,以确保阀门内部清洁。焊接时阀门不宜关闭,防止过热变形。
⑹当阀门与法兰内径或管子内径不一致时,应将阀门或法兰内径加工成1:10的斜口,确保其内径一致。
⑺根据介质流向确定阀门安装方向。
⑻水平管段上的阀门,手轮应朝上安装,特殊情况下,也可朝下或朝侧面安装。升降式止回阀、减压阀、调节阀必须按规定安装在水平或立管上。
⑼阀门与法兰一起安装时,如属水平管道,其栓孔应分布在垂直中心的左右,如属垂直管道,其螺栓孔应分布于最方便操作的地方。
⑽阀门与法兰组对时,严禁用槌或其他工具敲击其密封面或阀件,焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。
⑾阀门的操作机构和传动装置应便于检修,高度一般为1.2米,当阀门中心与地面距离达1.8米时,宜集中布置,并设置操作平台。管道上阀门手轮的净间距不应小于100mm。
⑿安装铸铁阀门时,须防止因强力连接或受力不均而引起损坏。
⒀调节阀应垂直安装在水平管道上,两侧设置隔断阀,并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的临时短管,压力试验合格后正式安装。
⒁阀门安装完毕后,应妥善保管,不得任意开闭阀门,如交叉作业时,应加防护罩。
⒂在管道吹扫、冲洗完毕后,有关阀门应抽芯检查,疏水阀门应全部抽芯检查。
⒃阀门安装完毕后应根据阀门的开闭情况和管道系统划分设置明显标志。
6.10.1.4潜污水泵施工方法
(1)施工技术措施
A、开箱检查:在建设单位人员参加的情况下,按装箱单,对照名称、型号、规格进行检查,核对泵的主要安装尺寸是否与设计相符;看表面有无损坏和锈蚀,有无缺件,管口保护物和堵盖是否完好;把泵的地脚螺栓取出保管好。并保管好泵的质量合格证及说明书,认真做好泵检查验收记录并经有关人员签字。
B、基础验收检查:对基础外观检查,不得有裂纹、蜂窝、露筋等缺陷;按施工图纸要求对基础位置和尺寸进行复测,看其偏差是否符合规范规定;基础复查合格后,做好验收检查记录,由土建单位向安装单位办理中间交接手续。
C、放线及基础面处理:按施工图纸依据轴线,用墨线在基础表面弹出泵安装中心线,依据基础上土建红三角标记用钢卷尺确定安装标高;在基础放置垫铁处铲麻面,使二次灌浆时浇灌的混凝土与基础紧密结合。
D、泵安装就位:用道木或木方铺一条平坦通道至基础边,在与基础衔接处使通道与基础等高,道木上是滚木,将泵滚运至基础上。
E、找正、找平:摆正水泵,在泵的进水口中心和轴中心分别用线坠吊垂线,使线锤尖和基础表面的中心线相交;在每个地脚螺栓的两侧放置两组垫铁,泵长度方向两螺栓中间各放一组垫铁;用钢卷尺测量水泵中心线的高度,看是否与设计相符;通过调整垫铁的厚度对泵进行找平,将水平仪放在泵轴上测其纵向水平,将水平仪放在泵出口法兰面上测其横向水平。
F、二次灌浆:泵找正后,将每组垫铁相互用定位焊焊牢。灌浆处要清洗干净,并擦尽积水。用525号硅酸盐水泥与细碎石配制混凝土,灌浆时要捣实;待混凝土凝固后,其强度达到设计强度的75%以上时,拧紧地脚螺栓。螺栓应露出螺母8~10mm。
G、联轴器找正:虽然泵为整体安装,但因路途运输及现场安装原因,须重新检查电机轴与泵轴对中。用千分表测量径向测量值和轴向测量值,并找正。
6.10.2电气系统
6.10.2.1配管及各种箱体预埋的施工方法及技术措施
⑴工艺流程:材料机具准备→管子预制→管子敷设。
⑵材料准备:各型钢管、连接套管、管纳子、废牛皮纸、扎丝、跨接钢筋、开关盒、接线盒、穿管钢丝、机油、焊条、混凝土垫块。
⑶机具准备:弯管器、电焊机、套丝机、电焊工具、手锤、钢圈尺、水平尺、石笔、起子、老虎钳、半圆锉、撬杠、绳子。
⑷配管前,应观察管子是否有扁拆、破裂、不规则等现象,管内有否杂物堵塞并清除锈层和内部毛刺。
⑸施工前根据施工图按线路短、弯曲少的原则确定线路,测量长度和定位尺寸,并画在草图上。
⑹根据测量的尺寸、形状,预制出各管段,做好各连接套管,对进入箱或盒内的管段套好丝,并在平地上进行试连接,给各管段作好记号,对丝扣加油防腐,按各回路进行编号,捆绑在一起待用。
⑺根据图纸设计的要求,连接好各管段,将各箱、盒体等定位固定。
⑻配管超过下列长度,中间应加装接线盒或拉线盒: