[消防报警] 【专家答疑】火灾自动报警系统中的疑难问题

【专家答疑】火灾自动报警系统中的疑难问题

火灾自动报警系统中疑难问题,特咨询《高规》研究室王炯主任:

1、《高规》9.4.3条内没有关于二类高层的旅馆、办公楼、综合楼等应做火灾自动报警系统的说明。与《建规》11.4.1 第8条:“任一楼层面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑。”;《火规》表3.1.1要求:二类高层宜按二类火灾自动报警系统设计,是否矛盾?同时,“注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水系统时,可不设火灾自动报警系统。”是否二类高层的旅馆、办公楼、综合楼等设有自动喷水系统时,可不设火灾自动报警系统?

答:二类高层的旅馆、办公楼、综合楼等设有自动喷水系统时,门厅、观众厅可不设火灾自动报警系统,其他部位应该按要求设。注中特指“门厅、观众厅”。
(1)《高规》9.4.3条内没有关于二类高层的旅馆、办公楼、综合楼等应做火灾自动报警系统的说明,并不是说就不用做火灾自动报警系统,也可以按照条文9.4.3.6条,归为“性质重要或有贵重物品的房间”处理。《高规》总则1.0.6条:除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的规定,即还有符合其他建筑规范和《火规》的规定,即按《火规》表3.1.1要求二类高层宜按二类火灾自动报警系统设计。
(2)《高规》确实是滞后了,话说回来,如果真的不设,可以肯定,也符合《高规》的要求。
(3)虽然,高层失火危险性和可能造成的损失比多层大,但《高规》规定的自救系统已经很完善了,不应参考《建规》的规定。

2、《火规》4.2.3.1条:敞开和封闭楼梯间,人员很少停留,很多人认为不用设,是否这样?;《火规》附录D中没有关于:水泵房和消防控制室是否要设火灾自动报警系统,由于这些用房往往有人职守,是否不用设?

答:(1)敞开和封闭楼梯间,人员很少停留,而且没有可燃或易燃物,如果按《火规》要求设置火灾自动报警系统,间接地说明,可以放置可燃或易燃物,这是违规的,所以,敞开和封闭楼梯间没有必要设,在前室设置就可以了。
(2)水泵房和消防控制室因为有电气设备,可能产生电气火灾,可以设。

3、《高规》《建规》和《火规》的关系问题,是否按消防局认为的“做不做看《建规》,如何做看《火规》”?

答:(1)“做不做看《建规》(《高规》),如何做看《火规》”没有问题的。《高规》有滞后的因素,《火规》规定的部位太详细,原因不说了,有些部位是没有必要设的。
(2)《高规》总则1.0.6条,《建规》总则1.0.5条,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=424083&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

Re:楼主

谢啦


TOP



TOP


楼主!!!!


TOP



TOP

不错,现在火规也该更新了


TOP

引用:
原帖由 hehuabin 于 2008-4-15 18:46 发表
不错,现在火规也该更新了
火规的送审稿已出来了,还没批下来。倒是关于火规的验收规范于2008年3月1日正式实施了。有点怪!


乐观向上,快乐每一天。

TOP

谁有“火灾自动报警系统”的毕业论文

谁有“火灾自动报警系统”的毕业论文,帮忙给发一份,谢谢了~~~~~


TOP


楼主!!!!


TOP

谢谢楼主,非常好的贴子


TOP

我要积分啊我没钱了被骗子骗了


TOP

发新话题
统计代码