[自控电力电子] 松下fp1 c56最多能有几个模拟量输入通道??急

松下fp1 c56最多能有几个模拟量输入通道??急

请问高手,我的输入有27(其中有6个模拟量),输入有20,但是不是c56只能扩展一个A/D模块啊,就是说只能输入4个模拟量?我该怎么处理呢,如果换的话,什么样的plc合适呢??

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=423881&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

FP1只能接一个A/D模块;2个D/A模块;


TOP

Re:楼主

可以用三菱的PLC;
对于模拟量输入最大可以达到32路;
60点够用的话用FX1N就可以了;