不锈钢管在直饮水系统中的应用
###
摘要  根据直饮用水系统的需要,介绍直饮水系统的管材选用及施工技术。
关键词  直饮水  不锈钢管  管道安装  质量标准
一、引言
#####酒店地处##############,结构、机电由####设计院设计,机电设备安装由#######有限公司施工,######建设监理有限公司监理。工程分为地下3层,地上19层,总建筑面积19480平方米。
为满足直饮用水系统的需求,增强环保意识,提高生活水平以及对健康的关注,改善使用直饮用水质量的要求得到普遍重视。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)5.7.6条“饮用水管道应选用耐腐蚀、内表面光滑、符合食品级卫生要求的薄壁不锈钢管、薄壁铜管、优质塑料管等;”由建设部发布的行业标准《管道直饮用水系统技术规程》中对该系统可采用的管材提出了“管材应选用不锈钢管、铜管或其他符合食品级卫生要求的优质给水塑料管和优质钢塑复合管”。从这些相关规范、规程中对直饮水系统的管材都首推不锈钢管。因而,建筑给水薄壁不锈钢管在建筑工程给水系统中具备了良好的发展前景。
从经济上来说,不锈钢管虽一次性投资较高,但使用寿命周期的成本较低,经久耐用,其管壁薄、质轻、强度大,有效管径比金属管大30%左右。外观靓丽美观,安装的明管给人们一种豪华、高雅的感觉。管内壁光滑、无锈蚀、不结垢有效水流量大、阻力小、耐腐蚀、节能环保。管道连接方便快捷、省时省力、密封性能好、易维护、安全卫生可靠等优点。受到了管道工程界的青睐并占据了相当重要的位置,形成一种势不可当的发展趋势。
二、管材的选用
建筑给水不锈钢管道有0Cr18Ni9(304)、0Cr17Ni12Mo2(316)、00Cr17Ni14Mo2(316L)三中奥氏体不锈钢。选材上要防止两种倾向,一是一味求高。316比304材料贵50%左右,316更贵。有耐腐蚀的场合,水中余氯较高、有沉积物的情况,采用316不锈钢管比较合适。对满足饮用净水质标准的直饮水,采用304不锈钢管就可满足功能要求。二是一味求低。有一种303不锈钢管易于切割,在水中易发生择优点蚀,是不宜在直饮水系统上采用的。更值得注意的是,用于直饮水系统上的不锈钢管一定要求为“食品级”。
三、管道施工技术
不锈钢管可靠的连接方式使它具备其他无法比拟的优点,目前常见的管件类型有卡压式、压缩式、压紧式、活接式、推进式、推螺纹式、承插焊接式、活接式法兰连接、焊接式及焊接与传统连接相结合的派生系列连接方式。


TOP

Re:楼主

这些连接方式,依据其原理不同,其适用范围也有所不同,但大多数均安装方便、牢固可靠连接采用密封圈或密封垫材质,大多选用符合国家标准要求的硅橡胶、丁橡胶和三元乙丙橡胶等,能有效解决管道中存在的“跑、冒、滴、漏”现象,免除了用户的后顾之忧。下面仅介绍目前最常用的二种连接方式:
1.不锈钢管道卡压式连接
(1)不锈钢管道卡压式管件端口部分有环状U型槽,内装有O型密封圈。安装时,用专用卡压工具使U型槽凸部缩径,且薄壁不锈钢管水管、管件承插部位卡成六角形。
(2)安装准备
1)用专用划线器在管子端部画标记线一周,以确认管子的插入长度。避免脱出而造成实际插入长度不足,卡压后引起漏水(插入长度见表1)。
           插入长度基准值 表1              mm
公称通径        15        20        25        32        40        50        65
插入长度基准值        21        24        39        47        52        64
2)水管切断后不允许有外翻毛刺,以避免安装时水管插入管件刮伤橡胶密封圈,造成卡压后漏水。
3)水管插入管件前必须确定水管插入长度并划线作好标记,并确认O型密封圈已安装的正确位置上。
4)如水管插入管件过紧,不得使用油脂类润滑,以免油脂使橡胶密封圈变形,造成卡压失效而漏水(可用清洁水润滑)。
5)将管子垂直插入卡压式管件中,不得歪斜,以免O型密封圈割伤或脱落造成漏水。插入后,立即确认管子上所画标记线距端部的距离,公称直径15~25mm时为3mm;公称直径32~65mm时为5mm。
(3)卡压式连接
1)用专用切管工具按所需长度切管,切口应平整,同时应去除端口毛刺;
2)为克服因管材不圆无法插入管件和避免在插管时管材割伤密封圈,用专用整形器对加工管材断面整形;
3)压接操作
①选择与管件对应的液压工具,组装好钳口和压块即可进行压接。在压接前,每压接3至5个管件都要在上、下压块四角压齿上加少许润滑油,同时注意上下压块的清洁;
②先将管材插入管件承口并到底
端,沿管件边缘在管材上划线;再将密封
圈套在管材上,插入承插口底端,使管材
深度标记与管件边缘对齐,最后把密封
圈推入管件与管材之间的间隙内;
③将管件的压接部位置于钳头的上下压块之间;管件、管材必须与钳头垂直,方可开始环压操作。环压操作完成后,认真检查压接部位质量:Ⅰ. 压接部位360℃压痕应凹凸均匀;Ⅱ. 管件端面与管材结合应紧密无间隙;Ⅲ.管件端面与管材压合缝挤出的密封圈的多余部分能自然断掉或简便去除。      


TOP

Re:楼主

④如因压块或工具损坏造成环压
不到位,应用正常工具再做一次环压,
并应再次检查压接部位质量;
⑤当与过渡螺纹接头连接时,应
在拧紧螺纹后再进行一次环压;                 
⑥ DN65mm-DN100mm的管材与管件压接,除按上述操作外,还须做二次压接。二次压接时,将压块靠近管件密封圈根部,加压至上下压块无间隙。
⑦如卡压连接不能到位,应将工具送修。卡压不当处,可用正常工具再做卡压,并应再次采用六角量规确认;
⑧当与转换螺纹接头连接时,应在锁紧螺纹后再进行卡压。
2.不锈钢管道压缩式连接
(1)不锈钢压缩式管件端口部分拧有螺母,且内装有硅胶密封圈。安装时,先用专用工具把配管与管件的连接端内胀成山形台凸缘或外加一档圈,依次将密封圈放人管件端口内、把配管插入管件内和拧紧螺母。
(2)安装前准备
1)断管。用砂轮切割机将配管切断,切口应垂直,且把切口内外毛刺修净;
2)将管件端口部分螺母拧开,并把螺母套入配管上;
3)用专用工具(胀形器)将配管内胀成山形台凸缘或外加一档圈;
4)将硅胶密封圈放人管件端口内;
5)将事先套人螺母的配管插入管件内;
6)手拧螺母,并用扳手拧紧,完成配管与管件一个部分的连接。
(3)压缩式连接
1)配管胀形前,先将需连接的管件端口部分螺母拧开,并把它套在配管上;
2)胀形器按不同管径附有模具.公称直径15~20mm用卡箍式(外加一档圈),公称直径25~50mm用胀箍式(内胀成一个山形台),装、卸合模时可借助木锤轻击;
3)配管胀形过程凭借胀形器专用模具自动定位,上下拉动摇杆至手感力约30~50kg,配管卡箍或胀箍位置应满足表2的规定;
管子胀形位置基准值(mm)
公称直径DN        15        20        25        32        40        50
胀形位置外经φ        16.85        22.85        28.85        37.70        42.80        53.80
4)硅胶密封圈应平放在管件端口内,严禁使用润精油;
5)把胀形后的配管插入管件时,切忌损坏密封圈或改变其平整状态;
6)与阀门、水咀等管路附件连接时,在常规管件丝口处应缠麻丝或生料带。
3.质量检查与成品保护
(1)质量检查
1)安装完成后,我们组织人员对酒店10F至层顶层的环压式不锈钢管安装质量进行检查。


TOP

Re:楼主

2)抽查结果:主控项目管道消毒清洗时的用水不采用含氯离子的液体,采用0.03%的高锰酸钾消毒液进行消毒。(试压、冲洗、通水、消毒)全部合格,
3)一般项目抽查100处,其中定性项目基本合格(管道外观压接不合格2处),定量项目(管道安装错位偏移)有7处不合格,合格率93%。
(2)成品保护
1)施工现场应保持清洁,文明操作,水管及管件不应与杂乱异物随意堆放和践踏。
2)加强员工的成品保护意识教育,强调成品保护对施工质量保证的重要性;                  
3)对已完工产品加强看护管理,做好留口处的包扎保护,防止异物进入管内。
通过以上实施后,施工现场各个工种作业井然有序,成品保护良好。
三、参考文选
不锈钢管执行的国家标准有《流体输送用不锈钢焊接钢管》(GB/T12771—2000);
《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》(GB/T19228.2—2003);
《不锈钢卡压式管件》(GB/T19228.1—2003);
《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈》(GB/T19228.3—2003);
《薄壁不锈钢水管》(CJ/T151—2001);
《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》(CECS153:2003);
《建筑给水金属管道安装—薄壁不锈钢管》(04S407—2)。