发新话题
打印

[低压电器] 断路器着火

断路器着火

昨天去验收某看守所武警宿舍工地,验到最后我按了一下总进户的四极漏电的试验按钮,断路器跳闸但是发出不正常的嗡嗡声,当时工地上的电工想把断路器合闸,但是根本合不上,20秒左右开始冒白烟,并有橡胶着火味十分呛人,电工迅速到室外关闭室外总闸。
我得问题是,当时没有带负荷,试验按钮按下跳闸对了,为什么会着啊???百思不得其解!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=422158&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

是否是相间短路?


TOP

Re:楼主

合闸不着火但跳闸着火,应该不是短路。我觉得有以下可能是试验触点合上了断不开或者漏电保护电路板烧毁。
跳闸后合不上,可能是漏电跳闸操动机构卡死,或者是电工忘了复位了。
建议楼住确认以前是否有人按过试验按钮,然后把漏电断路器的漏电保护器拆开检查。


TOP

原来是这样!学习学习


TOP

恩,如果是微断的话很有可能是实验按钮接触片按下后无法复位导致线圈电磁铁不断的跳动发出声音,直到线圈烧坏冒烟~!


TOP

好好学习了!
谢谢啊!


TOP

发新话题