[通风除尘] 某建筑设计研究院设计计算书--通风排烟

某建筑设计研究院设计计算书--通风排烟

本计算书内容为车库送排风(排烟)计算和前室(合用前室)加压送风量计算。

一.车库送排风(排烟)计算
1,          一区防烟分区一:
面积1190m2,层高按3m计,排风(烟)量为:
Q=1190*3*6ACH=21420CMH,
选用HTFC(DT)-III-No.25A型柜式排风(烟)离心机,参数为:
21420CMH/550P(全压)/600rpm/11kw
由于该防烟分区靠近主出入车道,平时补风量一半由车道自然补风,一半由机械送风机承担。因此送风机选用HTFC(DT)-III-No.18B型柜式离心机,参数为:
10710CMH/420P(全压)/700rpm/4kw
该风量满足火灾时的补风量要求。
2,          一区防烟分区二:
面积1800m2,层高按3m计,排风(烟)量为:
Q=1800*3*6ACH=32400CMH,
选用HTFC(DT)-III-No.28A型柜式排风(烟)离心机,参数为:
32400CMH/570P(全压)/550rpm/15kw
由于该防烟分区不靠近主出入车道,平时补风量按5ACH计算。因此送风机选用HL3-2A-No.8.5A型混流风机,参数为:
27000CMH/550P(全压)/960rpm/7.5kw
该风量满足火灾时的补风量要求。
3,          二区防烟分区一:
面积870m2,层高按3m计,排风(烟)量为:
Q=870*3*6ACH=15660CMH,
选用HTFC(DT)-III-No.22A型柜式排风(烟)离心机,参数为:
15660CMH/500P(全压)/650rpm/7.5kw
由于该防烟分区靠近主出入车道,平时补风量一半由车道自然补风,一半由机械送风机承担。因此送风机选用HTFC(DT)-III-No.15B型柜式离心机,参数为:
8000CMH/425P(全压)/800rpm/3kw
该风量满足火灾时的补风量要求。
4,          二区防烟分区二:
面积1340m2,层高按3m计,排风(烟)量为:
Q=1340*3*6ACH=24120CMH,
选用HTFC(DT)-III-No.25A型柜式排风(烟)离心机,参数为:
24120CMH/465P(全压)/550rpm/11kw
由于该防烟分区不靠近主出入车道,平时补风量按5ACH计算。因此送风机选用HTFC(DT)-III-No.25B型柜式离心机,参数为:
20100CMH/380P(全压)/500rpm/7.5kw
该风量满足火灾时的补风量要求。

二.前室(合用前室)加压送风量计算
甲合用前室面积为8m2,每层四扇双开门,一扇水管井检修门,按压差法计算送风量:
l=0.827*A*ΔP1/n*1..25
上式中,漏风面积A=12*9.2m*0.003+3*5.2*0.003=0.378m2,
ΔP=25Pa,n=2,经计算,l=2.34m3/h=8424CMH
与《高规》比较,加压送风量取30000CMH,选用HTFC(DT)-III-No.28A型柜式离心机,参数为:30000CMH/570P(全压)/550rpm/15kw
其余各前室与此相同。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=420276&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

Re:楼主

讨厌人做广告
本帖最近评分记录
  • minglong9952 金币 +5 计算书没传上来啊 2008-5-2 15:26


TOP

Re:楼主

看一下


TOP

Re:楼主

路过,看一下。


TOP

我想找一个完整的计算书,看到了这个   还可以的   希望以后在完整一些就更好了  谢谢!


TOP

Re:楼主
路过,看一下。


TOP

这里怎么是这样的呀 呵呵


TOP



TOP

统计代码