№39-入侵控测器系统技术要求
1 范围
本标准规定了用户保护人、财产和环境的入侵报警系统(手动式和被动式)的通用技术要求,是设计、安装、验收入侵报警系统的基本依据。
本标准适用于建筑物内、外部的入侵报警系统。本标准不涉及远程中心,也不包括入侵报警系统与远程中心之间通信数据的加载和卸载。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 10408.1 入侵探测器 第 1 部分:通用要求( idt IEC 60839-2-2 )
GB 10408.2 入侵探测器 第 2 部分:室内用超声波多普勒探测器( idt IEC 60839-2-4 )
GB 10408.3 入侵探测器 第 3 部分:室内用微波多普勒探测器( idt IEC 60839-2-5 )
GB 10408.4 入侵探测器 第 5 部分:室内用被动红外探测器( idt IEC 60839-2-3 )
GB 10408.5 入侵探测器 第 4 部分:主动红外入侵探测器( idt IEC 60839-2-6 )
GB 10408.6 微波和被动红外复合入侵探测器
GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件
GB 15207 视频入侵报警器
GB 15209 磁开关入侵探测器
GB/T 15211 报警系统环境试验
GB 15407 遮挡式微波入侵探测器技术要求和试验规范( idt IEC 60839-1-2 )
GB/T 15408 报警系统电源装置、测试方法和性能规范( idt IEC 60839-1-2 )
GB/T 16572 防盗报警中心控制台
GB 16796 安全防范报警设备 安全要求和试验方法
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验与测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验与测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验与测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验与测量技术 浪涌抗扰度试验
GB/T 17626.11-1999 电磁兼容 试验与测量技术 电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验
GA/T 74 安全防范系统通用图形符号
GA/T 75 安全防范工程程序与要求
IEC 60839-5 报警系统 第 5 部分:报警信号传输系统技术要求
IEC 60839-7 报警系统 第 7 部分:报警传输系统中串行数据接口信息格式和协议
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准
3.1 报警 alarm
生命、财产或环境面临严重威胁时的警告。 [IEC 60839-1-1]
3.2 入侵报警系统 intrusion alarm system
用于探测设防区域的非法入侵行业并发出报警信号的电子系统或网络。 [IEC 60839-1-1]
3.3 正常状态 normal condition
报警系统处于完全可使用而不在任何其他限定情况下的状态。 [IEC 60839-1-1]
3.4 报警状态 alarm condition
报警系统或其部分因对面临的危险作出响应而产生的状态。 [IEC 60839-1-1]
3.5 故障状态 fault condition
使报警系统无法按照相关标准的技术要求进行工作的系统状态。 [IEC 60839-1-1]
3.6 试验状态 test condition
系统的正常功能被作试验用的报警系统状态。 [IEC 60839-1-1]
3.7 断线状态 disconnection condition
故意造成的报警系统状态,使得系统的一部分不能工作。 [IEC 60839-1-1]
3.8 报警信号 alarm signal
由处于报警状态中的报警系统发出的信号。 [IEC 60839-1-1]
3.9 故障信号 fault signal
由处于故障状态中的入侵报警系统发出的信号。 [IEC 60839-1-1]
3.10 防拆装置 tamper device
用来探测故意干扰(拆卸或打开)报警系统的部件或一部分的装置。 [IEC 60839-1-1]
3.11 防拆探测 tamper detection
使用防拆装置探测对报警系统或其部分的故意干扰。 [IEC 60839-1-1]
3.12 防拆保护 tamper alarm
使用电气或机械方法防止对报警系统或其部分的故意干扰。 [IEC 60839-1-1]
3.13 防拆报警 tamper alarm
由防拆装置的动作而发出的报警 . [IEC 60839-1-1]
3.14 误报警 false alarm
由于意外触动手动装置、自动装置对未设计的报警状态做出响应、部件的错误动作或损坏、 * 作人员失误等而发出的报警信号。 [IEC 60839-1-1]
3.15 漏报警 false alarm
入侵行为已经发生,而系统没有作出报警响应或指示。
3.16 探测器 detector
用来辨别面临危险的不正常情况下而产生报警状态的装置。 [IEC 60839-1-1]
3.17 传感器 sensor
探测器用来辨别状态变化的部分,这个状态变化能指示面临危险性。 [IEC 60839-1-1]
3.18 处理器 processor
通过对一个或更多传感器输出的处理以断定是否应该产生报警状态的装置。
3.19 控制器 controller
对探测器的信号进行处理以断定是否应该产生报警状态以及完成某些显示、控制、记录和通信功能的装置。 [IEC 60839-1-1]
3.20 系统响应时间 response time
从探测器(包括人工启动开关、按钮或电键)探测到目标后产生报警状态信息到控制器接收到该信息并发出报警信号所需的时间。