2.1.3. SF/UTP屏蔽双绞线
SF/UTP屏蔽双绞线的总屏蔽层为铝箔+铜丝网,它不需要接地导线作为引流线:铜丝网具有很好的韧性,不易折断,因此它本身就可以作为铝箔层的引流线,万一铝箔层断裂,丝网将起到将铝箔层继续连接的作用。
SF/UTP双绞线在4个双绞线的线对上,没有各自的屏蔽层。因此它属于只有综屏蔽层的屏蔽双绞线。
F/UTP双绞线主要用于五类、超五类,在六类屏蔽双绞线中也有应用。
F/UTP屏蔽双绞线有以下工程特点:
>> 双绞线外径大于同等级的F/UTP屏蔽双绞线;
>> 铝箔两面并非都是导电层,通常只有一面为导电层(即与丝网接触的一面);
>> 丝网中的铜丝容易脱离丝网,引起信号线短路;
>> 铝箔层在有缺口时容易被撕裂。
因此,在施工时应注意以下问题:
>> 丝网层要端接到屏蔽模块的屏蔽层上;
>> 铝箔层可以剪去,不参加端接;
>> 为了防止丝网中的铜丝逸出组成芯线短路,在端接时应特别注意观查,不要让任何铜丝有向着模块端接点的机会;
>> 将丝网层翻过来覆盖在双绞线的护套外,用屏蔽模块附带的尼龙扎带将双绞线与模块后部的金属托架固定成一体。这样,在罩上屏蔽壳后,无论是屏蔽壳与屏蔽层之间,还是屏蔽层与护套之间都没有留下电磁波可以侵入的缝隙;
>> 不要在屏蔽层上留下缺口。
2.1.4. S/FTP屏蔽双绞线
之间干扰的能力。
S/FTP屏蔽双绞线属于双重屏蔽双绞线,它是应用于7类屏蔽双绞线的线缆产品,也用于六类屏蔽双绞线。
S/FTP屏蔽双绞线有以下工程特点:
2.1.5. 其他种类的屏蔽双绞线
屏蔽双绞线除以上种类外,还有丝网总屏蔽双绞线(STP)、双层铝箔双绞线(F2TP)、双层铝箔线对屏蔽双绞线(F/FTP)、双重总屏蔽+线对屏蔽双绞线(SF/FTP)等等。
由于这些双绞线没有列入国际布线标准(ISO 11801-2002),且工作原理可以通过前述四种屏蔽双绞线演变产生,因此它们的施工特点可以进行类推。为减少篇幅,在本文中不进行一一描述。
2.2. 屏蔽模块与屏蔽配线架
除屏蔽双绞线外,屏蔽布线系统的另一个重点是屏蔽接插件,即屏蔽模块和屏蔽配线架。
2.2.1. 屏蔽模块
屏蔽模块是安装在面板和屏蔽配线架中的接插件。它的后端与屏蔽双绞线端接。正面是屏蔽RJ45口,可以插入屏蔽RJ45跳线。
常见的屏蔽模块有两种:
>> 铸造外壳的屏蔽模块
由于铸造外壳几乎没有缝隙,因此它具有很好的抗电磁干扰能力。
在施工时,应充分注意屏蔽双绞线的任何部分不能接触到屏蔽壳体的接缝处,以免壳体无法盖严实。
另外,由于屏蔽壳体密实性好,芯线端接时也应特别谨慎,如果在壳体盖严实后在要想拆开,将要消耗大量的时间和体力。
>> 板材外壳的屏蔽模块
这类屏蔽模块由于价格便宜,在市场上到处壳见。它的缺点是折边处有着微小的缝隙,因此电磁波的泄漏略大于铸造型屏蔽模块。
在施工时,由于屏蔽外壳很容易拆装,因此不存在需要谨慎施工的问题。
无论是哪一种屏蔽模块,在屏蔽壳体外都有线缆绑扎的空间,当屏蔽双绞线在这里与屏蔽模块标准成一体后,万一受到外力就不会产生屏蔽层脱离的问题,因此绑扎可以保证屏蔽层连接的长期可靠。