发新话题
打印

每个阀门上都必须加伸缩节吗?

每个阀门上都必须加伸缩节吗?

请教一下,在市政给水管线中,如果给水管管径为500,是不是阀门包括管道上需要用的蝶阀,闸阀,泄水阀,排气阀,与消火栓连接的阀门都得加伸缩节?有没有自带伸缩节的阀门啊?谢谢!



收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=420051&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

自来水管没必要,伸缩节的作用一是平衡管道因为受热不均或内部应力变化引起的管道自身张力的变化,二是便于拆换。冷水管子没必要每个阀门都设伸缩节,没那么容易坏嘛。热水管道要有,一般设补偿器。我理解是这样的。


TOP

Re:楼主

我们这里大于200的阀门都用的是蝶阀,要加伸缩器,应该就是你所说的伸缩节吧。据说是为了拆卸方便,那种连体的蝶阀伸缩器好像不太好用


TOP

Re:楼主

伸缩节用了比不用好,安装拆卸都很方便!


TOP

原来是这样呀,我最近做一个报价,也发现了这个问题,但是从图纸上没有找到伸缩节,还在纳闷那


TOP

同意二楼
在最近的一次dn450聚乙烯给水管安装施工中,DN450主阀设计单位设计了设有伸缩节的阀门,导至在管道安装完成后的试压中,带有伸缩节的阀门,伸缩节脱落……


生活需要简单

TOP

我们这里的室外给水管道,用的是闸阀,一般不设伸缩节。
一个是现在的闸阀检修,可以不把阀体全拆卸下来就可以维修(当然整个阀体都坏了,就得拆下来了,呵呵);
再就是用球墨铸铁管,不用象钢管或者塑料管那样隔一定的距离,就要考虑补偿。


TOP