问题出在什么地方——为什么630管流量只能达到400管的水平?

问题出在什么地方——为什么630管流量只能达到400管的水平?

一段污水压力管,管径为630PE管,长度2公里,中间有一段80米倒虹管,启用3台泵运行只能产生500立方米/小时,在增加泵的运行台数流量没有明显增加,倒虹管两端压力测定相差10%,请教高手,问题出在什么地方?



收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=420050&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

压力管哪有“倒虹”的说法?那只是个过河管而已。概念不对。
首先确定你的泵是变频的还是工频的?
如果是工频的,管网肯定有漏水的地方。否则不可能。
如果是变频,可能是管网某个点过流断面太小,虽然增加水泵,但是水量还是不变的。要找出这个点。同样漏水也可能。
建议先做试压,再查节点。


TOP