问题出在什么地方——为什么630管流量只能达到400管的水平?
UIO789
静观(琪)
五级 咕噜队长
UID
167250
积分
810
金币
415
阅读权限
50
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2007-11-7 16:18
只看该作者
问题出在什么地方——为什么630管流量只能达到400管的水平?
一段污水压力管,管径为630PE管,长度2公里,中间有一段80米倒虹管,启用3台泵运行只能产生500立方米/小时,在增加泵的运行台数流量没有明显增加,倒虹管两端压力测定相差10%,请教高手,问题出在什么地方?
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=420050&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
167250
帖子
154
精华
5
所属行业
阅读权限
50
在线时间
0 小时
注册时间
2007-9-24
最后登录
2008-10-8
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
TYU753
灵光(琪)
六级 初级守卫
UID
167252
积分
1142
金币
335
阅读权限
60
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2007-11-7 16:18
只看该作者
Re:楼主
压力管哪有“倒虹”的说法?那只是个过河管而已。概念不对。
首先确定你的泵是变频的还是工频的?
如果是工频的,管网肯定有漏水的地方。否则不可能。
如果是变频,可能是管网某个点过流断面太小,虽然增加水泵,但是水量还是不变的。要找出这个点。同样漏水也可能。
建议先做试压,再查节点。
UID
167252
帖子
215
精华
3
所属行业
阅读权限
60
在线时间
0 小时
注册时间
2007-9-24
最后登录
2008-10-8
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bsj04
小*白
一级 小野人
UID
212547
积分
86
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2007-11-22 13:48
只看该作者
Re:楼主
分析比较透彻!
UID
212547
帖子
12
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-11-22
最后登录
2007-11-22
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码