雨水口遇挡土墙如何处理?
LIO456
节约用水(琪)
五级 咕噜队长
UID
147915
积分
842
金币
61
阅读权限
50
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2007-11-6 13:22
只看该作者
雨水口遇挡土墙如何处理?
某路下穿铁路,由于快慢车道桥下限高不一,则快慢车道地面不等高,
如果慢车道上不铺设雨水管,则慢车道上雨水口将接入快车道雨水口,此时,雨水口连接管须穿过快慢车道之间的挡土墙,这种方案是否可行?为防止挡墙的不均匀沉降,在结构上有什么好的处理方法?
谢谢
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=419762&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
147915
帖子
160
精华
2
所属行业
阅读权限
50
在线时间
0 小时
注册时间
2007-9-10
最后登录
2008-10-8
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
hu789
地下水(琪)
七级 守卫者
UID
147921
积分
1539
金币
280
阅读权限
70
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2007-11-6 13:23
只看该作者
Re:楼主
第一 辅路和主路的雨水口连接采用L型铸铁钢管,第二 再钢管穿挡墙的地方可以发砖璇 也可以在钢管穿挡墙的地方加钢筋加固
UID
147921
帖子
333
精华
1
所属行业
阅读权限
70
在线时间
0 小时
注册时间
2007-9-10
最后登录
2008-10-8
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
hu789
地下水(琪)
七级 守卫者
UID
147921
积分
1539
金币
280
阅读权限
70
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2007-11-6 13:23
只看该作者
Re:楼主
铸铁钢管从辅路的雨水口的底部连接 需要管径小于300mm