发新话题
打印

一代负载就跳闸,为啥

一代负载就跳闸,为啥

家里新装修房子时,作线路改动,另加了两个插座。其中一个插座一带负载时,家里总电源空开就会跳闸。墙体插座的引线是三相的。是不是零线N和地线PE接反了??
请各位大虾赐教!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=416149&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

如果零线与PE线接反了,一般情况下是不会跳闸的,估计是负载太大了。


TOP

Re:楼主

有可能是N与PE接错了。


TOP

Re:楼主

有可能PE线和N线接到一起了


TOP

Re:楼主

总闸是漏电断路器吗?如果是的话那么零地接反和负载漏电都可能啊


TOP

Re:楼主

4楼 讲的好。


TOP

引用:
原帖由 CAMWZF 于 2007-10-18 21:55 发表
总闸是漏电断路器吗?如果是的话那么零地接反和负载漏电都可能啊
此搂的意见我同意!代漏电保护的断路器,负载回路必经漏电保护的断路器才能正常工作,否则视为漏电。


TOP

肯定是N和PE接错了,


TOP

~!

我赞成5#的说法!


TOP

总闸是漏电断路器吗?如果是的话那么零地接反和负载漏电都可能啊
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread ... &fromuid=326922

5楼说得对!赞同。


TOP

表于 2007-9-29 07:21 只看该作者
Re:楼主
如果零线与PE线接反了,一般情况下是不会跳闸的,估计是负载太大了。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread ... &fromuid=326922
我看不一定,总开关是漏电保护器时,接反是不行的!


TOP

如果总开关是漏电开关,那5楼说的是对的,我家装修时就遇到过这样的问题,从楼主描述的现象应该和我遇到的问题相同。


TOP

如果是漏电开关的话这个问题有三种可能:
    1 、N 线与PE线在插座上反接,使用负载时造成漏电保护器后的工作零线重复接地;
    2 、L  线与PE线在插座上反接,使用负载时造成漏电;
        3 、负载功率太大;
因为空开一般是起不到漏电保护作用的。如果是空开就只有两种可能:               
    1 、负载内部电路有短路;
    2 、负载功率太大。

至于N线与PE短路基本上是可以排除的,因为这样在没有使用负载时就已经造成漏电保护器后的工作零线重复接地了,是合不上闸的。
   以上纯属小虾个人见解!


TOP

13楼说的好!!


TOP

学习!

学习!
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread ... &fromuid=906846


TOP

也可能是开关的问题。


TOP

引用:
原帖由 海海 于 2008-3-14 19:36 发表
如果是漏电开关的话这个问题有三种可能:
    1 、N 线与PE线在插座上反接,使用负载时造成漏电保护器后的工作零线重复接地;
    2 、L  线与PE线在插座上反接,使用负载时造成漏电;
        3 、负载功率太大; ...
同意.


TOP

发新话题