紧急求助!

求助110kV变电站主变两侧断路器的额定电流与开断电流选择.主变为63000kVA,两圈变,110kV与10kV 两个电压等级.谢谢!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414556&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

贾明志 09:04:31
110kV   4000A 40KA
10kV   4000A 40KA
佩佩 09:04:57
可以说明一下吗?谢谢了
贾明志 09:05:13
63000KVA用的比较少
贾明志 09:05:27
我们一般都是50000KVA
佩佩 09:06:03
50000KVA也用4000A的吗
贾明志 09:06:17
根据国家电网输变电工程典型设计