发新话题
打印

[电气专家答疑] [求助]F-C回路应用范围

[求助]F-C回路应用范围

网上看到一些论文谈F-C回路应用范围一般为1200KW以下电机。有无高人知道这个范围是如何确定的。有无相关行业标准。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414420&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

《发电厂电气部分》(电力出版社第三版):F-C回路的适用容量可到1200kW~2000kW的电动机和1600kW~2000kW的变压器;广泛运用于300~600MW大型火电机组的厂用6kW高压系统。


TOP

Re:楼主

多谢!


TOP

发新话题