发新话题
打印

[通风除尘] 浅谈在大型纺织厂厂房施工过程中空调除尘工程常见的问题及解决办法(一)

浅谈在大型纺织厂厂房施工过程中空调除尘工程常见的问题及解决办法(一)

摘要:十万锭的大型纺织厂越来越多,本文对大型纺织厂厂房建设过程中,空调除尘工程部分施工问题提出一些看法。

关键词:大型纺织厂  空调除尘工程   施工问题

近年来,由于门式刚架轻型房屋钢结构厂房以其用钢量少、造价经济、供货周期短、安装快捷、抗震性能好等优点被广泛应用于大型纺织厂厂房建设中。十万锭的大型纺织厂房越来越多,笔者参观了多个已投产或正在建设中十万锭以上的大型纺织厂,并参加了十万锭厂房的建设;本文主要从施工角度对大型纺织厂厂房空调除尘工程建设过程中,部分施工问题提出一些看法。
1、如何处理及防止节点出现“冷桥”现象
由于在构造上破坏了隔气层和保温层的完整性及严密性,热气从内向外渗透,热气遇到冷气后变成冷凝水(结露) ,这些保温性能低的部位称为“冷桥”。纺织行业,其工艺对温度、湿度的要求较高,厂房局部节点的缺陷和材料自身收缩的存在,会造成局部隔热层破坏,失去保温效果,形成“冷桥”后,将出现结露。因此,在厂房的结构、结点构造的选取上应加以注意,否则对整个厂房的使用会形成缺陷,将对空气调节影响很大,这一点不容忽视。如何防治“冷桥”现象对纺织行业的正常生产、节能及保温有十分重要的意义。
1.1屋面板的选型
屋面板的选型对屋面系统的防冷凝有很重要的影响。对纺织行业,生产工艺要求厂房室内温度较高,空气相对湿度大,为避免出现结露情况的发生,在屋面板选型上可以采用锁缝板,锁缝板与屋面檩条的连接依靠连接片,此时在檩条、连接片部位保温棉被压缩,可以采用添加隔热块的方法来解决。隔热块的选材宜为聚苯乙烯泡沫板、聚氨酯泡沫板等硬质板。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=414143&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

1.2保温棉铺设
钢结构围护系统中,经常采用50 、75 、100 mm 等厚度的保温棉。在使用单层保温棉时,保温棉铺设是垂直于屋、墙面檩条方向的,侧面搭接时将贴面层卷合后钉牢,但是玻璃棉间总有或多或少的缝隙,贴面层经过冬、夏季节的温度变化会产生一定的收缩,会造成保温棉侧向搭接处成为“冷桥”的薄弱点,将会在此处出现结露。对纺织行业,为了避免结露现象,一般的方法是将保温棉错开搭接,即采用双层保温棉,将上下两层保温棉错缝搭接,即可避免保温棉的缝隙处产生“冷桥”现象。
常见的防止“冷桥”节点处理,目前门式刚架轻型房屋钢结构厂房设计已经很完善, 只要我们针对纺织行业的特殊要求,在厂房的结构、结点构造的选取上加以注意,注重施工质量,尽可能地对“冷桥”产生的部位进行保温处理, 钢结构厂房完全能达到纺织厂保温的要求。
2、安装吊挂风道
目前,大型纺织钢结构厂房的设计檩条一般是Z型檩条,送风风管吊挂在Z型檩条上,由于Z型檩条出厂后,钢结构制造厂是不允许对檩条进行二次加工的。目前已投产或正在建设中几个大型纺织厂安装风道的办法是在钢架制造厂施工结束后,使用檩条上预留孔,在8—10米高处安装三角铁,进行二次吊挂件安装,安装的难度和危险性很大,且增大投资、延长施工工期。我们总结了几家大型纺织厂的经验,改变施工程序进行施工。
2.1、在钢结构制造厂生产檩条时要求设计人员按照风道布置图进行风道吊挂件预留孔设计并加工;
2.2、要求风道、吊顶安装人员提前进入工地,和钢架厂同时施工,钢结构制造厂安装檩条后,在屋面板没有安装之前,同步进行风管、吊顶吊筋的安装,
2.3、屋面板施工完成后,进行风道安装。
改变常规的施工程序后,可大大的减少了风道安装工人的劳动强度和危险性,节约二次吊挂件费用,有利于安装速度的提高,并且对吊顶的安装带来同样的优点(图二)。


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

3、回风外排问题
回风外排问题也是大型纺织企业一个值得注意的问题,目前主要有两种模式,一是侧排,二是上排;在回风系统采用侧排时,主要的问题是外排回风窗和空调新风窗距离太近,在使用新风时会出现回风倒流现象,刚排出的回风又进入空调室,不利于调节,且浪费能源。某纺织企业采用侧排风出现此现象,在排风窗处加隔墙处理该问题,厂房外围不美观,且不能完全解决回风又进入空调室的问题。  
上排风需在屋面开口,对于钢架厂房,屋面的开口一般要尽量少,既减少渗水隐患,又防止“冷桥”现象的发生。屋面在开口节点的处理上,要考虑保温棉被开口支座压缩后导热系数减小,提高局部开口结构的高度 ,添加隔热块。开口支座也要做保温处理,在支座内壁放置硬质的保温块(聚苯乙烯泡沫塑料等) 起到保温作用 。
4、风机选型、安装及维修问题:
目前已投产和正在建设的十万锭规模纺织厂由于送风距离大,在72米左右,送风风机、回风风机的使用不一,据了解风机使用情况如表一:


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

从表中可知,多数厂家采用离心风机,有的厂家采用轴流风机也有厂家采用西欧模式送风,对于选用什么形式的送风机有不同意见,主要考虑的是送风、回风距离过长,轴流风机全压低的原因,某纺织厂回风系统采用轴流风机发现在最远处回风效果不是太好。
      某纺织厂选用的部分离心风机型号见表二。


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

对于离心风机的使用,有三个值得注意的问题:
      4.1在使用离心风机时,应配置变频器进行转速调节,安装变频器将给调试带来方便,并能让我们在试调中得到一些数据,有利于掌握风机运行参数,指导今后的工作,在调节上可节约能源;
      4.2离心送风机的更换将会很困难,因为送风机在长期使用中锈蚀严重,多年后要更换;如使用离心风机,在设计时必须考虑到送风机今后的更换问题,施工时应留有风机进出可拆除的墙体;
      4.3采用离心风机后,如按常规办法设计、施工,电动机维修时运输很困难,特别是75Kw的电机重量近1000公斤,维修时如按常规办法从密封门出入将很困难,施工中应留出一个方便运输电动机的洞口,当电机出现问题时可随时将洞口打开,方便维修(见图三)。
      5、水泵选用问题
水泵的流量是根据夏季的喷水量确定的,在春秋冬季喷水量相应减少,故一般配备二台水泵,或一大一小,夏季开大的,春秋季开小的,或配备两台相同型号的水泵,夏季开二台,春秋冬季开一台, 虽然一次性投资高,但节能效果显著,如表三水泵型号更改:


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

6、回风地沟设计、施工
6.1目前地沟施工一般是按地沟及盖板标准图集02J331制做,上盖板为预制板(图四),在十万锭的细纱车间地沟施工中约使用2500多块预制板,其中留有洞口的预制板约800块,我们在实际施工中认为按图五方案施工,上盖板不使用预制板,全部支模板现场用混凝土制作,地沟内上表面平整度要好,地沟的施工更加方便。


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

6.2目前大型纺织厂的地沟设计很多,地面开挖面积大,当地沟施工完毕后,将出现地沟外围土壤无法密实的问题,为保证厂房地沟、承台及基础两侧回填土的土体密实,达到周边未挠动土体的密实度,防止地沟、地面裂缝,应对上部回填土的土体采用压密注浆及水泥土加固的处理。在施工前,为了防止水泥浆从地面过多溢出,浪费材料,应对施工处进行表层处理,将沟槽两侧待加固区表层土人工夯实(电动夯),形成人造地表硬壳层,每层要求电动夯夯两遍。内侧靠沟槽壁留10cm,用人力办法夯实,防止损坏沟壁。
6.3在地沟设计中,变截面和等截面回风地沟设计,设计人员的观点不一,目前变截面还是等截面思路在设计中均有;从方便施工角度,不论是按图集02J331制做地沟盖板,还是地沟顶板现场浇制,地沟截面积小时,很难施工。因此,在满足工艺要求时(如村田21C络筒机随机图纸上要求回风地沟深度最小尺寸为1000mm),沟内应能保证施工人员可以进出,留出可施工的位置。
7、共板法兰风管验收规范
共板法兰风管在大型纺织厂送风系统已得到广泛的应用,在施工中做为验收内容,是按照GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》进行验收,但怎样对补强板、L型共用夹板、夹头螺钉等共板法兰风管的专用配件进行验收,共板法兰风管制作,施工的一般规定和验收的主控项目、抽样数量和检查方法,在《通风与空调工程施工质量验收规范》中没有的项目应参照《共板法兰风管验收规范》企业标准进行。如江阴精亚集团《共板法兰风管验收规范》5.5共板法兰的连接应符合以下规定:
a) 管板材拼接的咬口缝应错开,尽量少使用十字型拼缝。当风管只能采用十字型拼缝时,在拼缝交叉处,必须根据风管使用场合采用相应的防漏措施。
b)风管的拼缝隙应垂直于共板法兰风管的法兰,即与送风方向一致。                              
c)当法兰边长<1000时,该边可以不配“补强板”。
   当法兰边长≥1000时,该边必须配相应长度的“补强板”1件。
d)两风管连接时,风管法兰面之间必须加不干胶密封长或其它防漏材料。
e)两风管连接时,当风管法兰边长 <1000时该边配“L型共用夹板”1件;
   当2000> 风管法兰边长≥1000时,该边需配“夹头螺钉”1只,“L型共用夹板”2件;
当        风管法兰边长≥2000时,该边需配“夹头螺钉”2只,“L型共用夹板”3件。
检查数量:按风管连接接口数量抽查5%,不得少于5件。
检查方法:观察检查。
8、消防管道留洞
消防管道安装工程中,按室内消火栓安装标准图集04S202进行施工,由于大型纺织厂室内消防管道多为空中架设,对室内消火栓暗装时,为了施工和安装方便,可按图六进行预留洞口。
9、外风固定百叶窗
在空调室使用外风固定百叶窗时,对空调室外墙的结构应特别注意,某厂按常规型号进行采购固定百叶窗,但空调室外墙上的装饰在预留洞的上方(图七),常规型式固定百叶窗无法进行安装。


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

10、转笼过滤器安装
目前转笼过滤器作为回风过滤器,在许多纺织厂使用,虽然过滤效果显著,但转笼过滤器在使用中容易出现异常,发生不吸尘的现象,使滤布阻力增大,当超过机组的极限压差值时,将会损坏设备,因此在施工中应严格按照设备说明书上的要求,做好基础及地脚螺栓的预埋工作,安装固定好设备,并建议在保证设备主轴可正常运行情况下将其固定在墙上。


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

11、嵌入式电源控制箱安装
空调室、除尘室及空压机房在安装电源控制箱时,经常采用全部嵌入墙内进行安装,但地下圈梁的标高如不留出进、出电线位置则很难施工;因此,设计或施工前时应考虑此问题,将局部圈梁的标高进行调整。
12、设备基础尺寸核实
由于制造厂不同,设备基础尺寸有可能在局部有差异,设备基础制作使用图纸尺寸前,应和所采购设备的生产厂家进行核实,在确定图纸基础尺寸和采购设备的基础尺寸无误的情况下进行施工,否则会造成设备基础、中心标高有差异,给设备安装带来不便。
13、回风窗安装尺寸
回风窗安装尺寸:由于回风窗生产制造厂不同,在安装尺寸上可能有差异,回风窗的预留孔尺寸不同,施工前应详细校验安装尺寸,防止安装尺寸不够。
14、灯具的使用
目前在纺织企业无窗厂房中常用的日光灯如图二种:第一种反光性能差,造成光能浪费,空调负荷加大,但不积花。第二种反光性能好,但反光罩上容易积花,对消防不利。我们在新厂房中设计了一种针对纺织企业设计的专利产品”一种具有反光作用的防积尘吸顶式日光灯”专利申请号:200520127424.0。这种灯具反光性能好且不积花,对纺织企业无窗厂房特别是实用。


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

15、地下回风格柵口的设计:
地下回风格柵是大型纺织厂必需使用的回风装置,形式多样,在使用中应注意到一个问题:回风格柵口尺寸不应小于你所使用的细纱筒管直径,否则细纱筒管容易掉进回风风道。

16、回水水泵位置的设计:
从目前设计的很多图纸上可看出,冷冻水泵和回水水泵的设计一般距离小水池的尺寸是相同的,实际使用中回水水泵距小水池的尺寸可减少,对于安装和维修并没有影响,吸水口管道可相对减少,空调室的整体效果更加美观。
17、密封门开启方向
近期做工程中看过好多设计院的图纸,发现密封门开启方向应值得注意,是正压,还是负压,应该是什么方向开启是内开、外开;是左开还是右开。怎样安装,值得主意。
目前本人参加的工程正在建设阶段,除尘、制冷、空压机系统还没有进行施工,对一些大型纺织厂的了解也并不是太多,为迎接2005年全国纺织行业空调除尘及节能技术研讨会的召开,本人对上一段时间调研资料和参加建设项目中的部分现场施工记录进行整理,提出一些个人观点,有关除尘、制冷、空气压缩机等系统问题今后将随着工程的完工进行整理,仅供同行参考。

致谢:本文中部分内容,从有关图纸、资料、同行相互交流和参观中得到,在此向对此文有帮助的所有同行致谢。


TOP

解决冷凝水

纺纱厂冷凝水问题,解决技术早已成熟。在北方有50多万 平方米的建设经验。
可回复sjzowenscorning@126.com再聊


TOP

发新话题
统计代码