[PLC/DCS/SC及组态软件] 西门子plc S7-300 150个问题解答(一)

西门子plc S7-300 150个问题解答(一)

1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
使 用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒.

2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?   
    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。

3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?
     如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,CPU仍保持运行。

4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?
     请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。 因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。 如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。

5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:
     输入和输出
     标记
     数据块中的数据
     定时器和计数器功能
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。
     单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
     双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。

6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?   
    在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A...(RAM)的“短”> 存储卡。

7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?  
    对于下列型号的CPU  ,请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制。引脚1 上的 24V 电压需要做进一步处理。
    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)
8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?
    请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持 100 Mbit/s全双工基本操作。避 免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。

9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
     在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”>域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。

10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?
     在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1“DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。

11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
    通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:
可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
    1 = 模块标识
    6 = 基本硬件标识
    7 = 基本固件标识

12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?
     为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,<在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。
    CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")

TOP

Re:楼主

41:进行I/O的直接访问时,必须注意什么?
   需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节),那么就会读到不正确的值。 可以通过hardware中查看具体的地址。
  
  42:SM321模块是否需要连接到 DC 24V 上?
   不需要,如果是 MLFB 为 6ES7 321-1BH02-0AA0 的 SM 321 模块,就不再需要连接 DC 24V 了。见图:
  


  
  43:在 STEP 7 硬件组态中如何规划模拟模块 SM374?在硬件目录中如何找到此模块?
   模拟模块SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块,作为带 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块。
  现在把SM374按照您需要模拟的模块来组态,就是说;
   如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输入模块,则组态一个 16 通道输入模块 - 推荐使用:SM 321: 6ES7321-1BH01-0AA0,
   如果把 SM 374 用作为一个 16 通道输出模块,则组态一个 16 通道输出模块 - 推荐使用: SM 322: 6ES7322-1BH01-0AA0,
   如果把 SM 374 用作为一个混合输入/输出模块,则组态一个混合输入/输出模块( 8 个输入,8 个输出) - 推荐使用:SM 323: 6ES7323-1BH01-0AA0。
  
  44:当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I+是否会被破坏?
   当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能。> 模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件,用于防止模块的输入通道被破坏。
   请注意,输入电压允许的长期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V。
  
  45:如果切断CPU,则 2 线制测量变送器是否继续供电?
   如果变送器模块插入位置“D”,且模块在引脚 1 和引脚 20 上由外部电压供电,则 2 线测量变送器继续供电。即使切断CPU,其供电电流仍维持不变。
  
  46:用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时,可以使用模块说明文档中列出的绝对误差极限吗?
   不可以直接使用指定的误差极限。基本误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明。必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。
  例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的温度输入操作误差是+/-1.0摄氏度。当以华氏温度测量时,可接受的最大误差是+/-1.8华氏度。
  
  47:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?
   几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。
  
  48:为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?
   下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332:
   当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。
   如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:
   输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器。
   分配执行器的针脚 4 和针脚 5。
   如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。
   注意事项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。
  
  49:如何连接一个电位计到6ES7 331-1KF0-0AB0?
  电位计的采样端和首端连接到 M+,末端连接 M-,并且 S- 和M-连接到一起。
  注意: 最大的可带电阻是6K,如果电位计支持直接输出一个可变的电压,那么电位计的首端应该连接V+,M端连接M-。
  
  50:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?
   PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度。
  PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值。
  
  


  ***注意:
   1)3 线连接用的公式仅表明了模拟输入模块 SM331 (MLFB 号为6ES7 331-7Kxxx-0AB0)b " 的实际测定过程。
   2)在 S7-300 系列中,存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规

TOP

Re:楼主

61:为什么在FM350-1中选24V编码器,启动以后,SF灯常亮,FM350-1不能工作?
   要检查一下,首先在软件组态中要选择编码器类型(为24V),再检查一下,FM350-1侧面的跳线开关,因为缺省的开关设置为5V编码器,一般用户没有设置,开机后,SF灯就会常亮。另外,还可以看看在线硬件诊断,可以看看错误产生的原因,是否模板坏了。
    62: FM350-1的锁存功能是否能产生过程中断?
   FM350-1的锁存功能是不能产生过程中断,但是可以产生过零中断。
   FM350-1的装载值必须为零,随者锁存功能的执行(DI的上升沿开始),当前的计数值被储存到另一地址然后置为初始值零,产生过零中断,在OB40中可以读出中断并相应的锁存值。 锁存值也可以从FM350-1的硬件组态地址的前4个字节中读出。
  
  63: 在FM350-1中,怎样触发一个比较器输出?
   FM350-1中自带的输出点具有快速性、实时性,不必要经过CPU的映像区处理。输出点一般对应于比较器,首先在硬件组态中定义比较器输出类型,如:输出值为1或为脉冲输出,然后在程序中设置比较值。在FM350-1中,地址在通讯DB(UDT生成)块中为18(比较值1)、22(比较值2),类型为DINT,然后激活输出点28.0(DQ0)、28.1(DQ1),这样比较器就可以工作了。
  
  64:在FM350-2中,工作号的作用是什么?
   工作号是S7-300CPU与FM进行通讯的任务号,每次的交换数据只是部分数据交换,而非全部数据,这样可以减少FM的工作负载,工作号又分写工作号和读工作号,例如在FM350-2中指定DB1为通讯数据块,如果把写工作号12写入到DB1.DBB0中,把200写入到DB1.DBD52中,再调用FC3写功能,这样第一个计数器的初始值为200,这里工作号10的任务号是写第一个计数器的初始值,DB1.DBB0为写工作号存入地址,DB1.DBD52为第一个计数器装载地址区,同样读工作号100为读前4路,101为读后4路计数器,读工作号存入地址为DB1.DBB2。 但写任务不能循环写,只能分时写入。
  
  65:如果对于4-20 mA模拟量输入模块来说,小于4 mA后转换的数字量是多少?
   如果小于4ma,那么将会是输出负值,例如 -1对应的是3.9995mA,而1.185 mA 时,这个数值是-4864 (10进制)但是如果小于1.185mA,如果禁止断线检测,这个值是8000(16进制)如果有断线检测,会变成7FFF(16进制)。
  
  66:怎样对模拟量进行标准化和非标准化?
   可以使用以下功能块:
   1.在块FC164中,x和y都是整数。
   2. FC165中x是整数,y是实数。
   3. FC166中x是实数,y是整数。
   4. FC167中x和y都是实数。
  
  67:S7系列PLC之间最经济的通讯方式是什么?
   MPI通讯是S7系列PLC之间一种最经济、数据量最小的一种通讯,需要做连接配置的站通过GD通讯,GD通讯适合于S7-300之间,S7-300、S7-400、MPI之间一些固定数据的通讯。不用作连接的MPI通讯适用于S7-300之间、S7-300与400之间、S7-300/400与S7-200 系列PLC之间的通讯,建议在OB35(循环中断100ms)中调用发送块,在OB1(主循环组织块)调用接收块。
  
  68:整个系统掉电后,为什么CPU在电源恢复后仍保持在停止状态?
   整个系统由一个DP主站S7-300/400以及从站组成。而从站通过一个主开关被切断了电源。由于内部的CPU电压缓冲器,CPU 仍继续运行大约50ms到100ms。此阶段里 CPU 识别出所连接的从站的故障。如果没有编程OB86和OB122的话,CPU 就会因为这些有故障的从站而继续保留在停止状态。
  
  69:在点到点通信中,协议 3964(R)和RK 512 之间的区别是什么?
   这两个协议的主要区别在于消息报头和响应消息的不同。使用RK 512,提供有最高的数据完整性,程序 3964(R) 当传送信息数据时,程序 3964(R)将控制字符(安全层)添加到信息数据上。这些控制字符激活通信伙伴,检查数据是否全部接收,是否无错误。
  
  70:当一个DP从站出故障,如何在输入的过程映像被清成“0”以前保存它们?
   当一个DP从站出故障时,OB86(通过S7-300/400)被调用。可用下列方法“保存”输入的过程映像:
   1. 把从站的所有输入循环地复制到一个独立的区里。
   2.如果从站出问题,则 OB86 被启动。在此 OB 里你可设一个标志位来可防止进一步的循环复制操作。
   3. 当从站返回总线后,你把 OB86 里的标志位复位。71:对模拟量模块而言,如何处理未使用的通道?
     如果模块带有MANA : 短接所有的未使用通道的M-到 MANA ,如果可能,连接MANA 到接地极,把模块的测量模式设置为: 0 - 20/ + -20mA. ,短接未使用的COMP+/COMP-. IC+ / IC-可以保持悬空。
    如果模块不带有 MANA : 把所有未使用的通道M-连接到使用通道的M-.等在输入端UCM > 2.5V 时,连接所有未使用的 M-到cpu的接地或系统的接地. 把模块的测量模式设置为: 0 - 20/ + -20mA. ,短接未使用的COMP+/COMP-. IC+ / IC-可以保持悬空。
    对于SM 331-7NF10-0AB0模块在4通道模式:禁止未用的通道,这些输入端悬空即可
    对于Ex模块SM 331-7RD:未使用的通道可以保持悬空72:上位机与plc进行通讯,硬件都需要哪些?
  可以参照下图:
  
[img]http://img.gongko

TOP

Re:第1楼

good

TOP

Re:第2楼

我感到是抄袭吧?类似的文章我也看到过.

TOP

Re:楼主

不错,支持楼主,希望还能在看到这么好的文章。

TOP

Re:楼主

谢谢咯  打印了一份慢慢看

TOP

Re:第5楼

嘻嘻……,多谢支持!您都去打印了,对偶来讲,莫大的荣幸,一定再接再厉,发更好的资料.

TOP

Re:楼主

谢谢!老哥.总结的还很多.

TOP

Re:楼主

感谢楼主的一片苦心~!

TOP

Re:楼主

感谢楼主的一片苦心~!
偶又有的东东可以消磨了!
4楼的厉害哦,你也多抄一些上来给偶瞧一下,光说不练是假把式.

TOP

好东西不管是自己总结还是抄袭都是好东西,把好东西与大家一起分享的就是好人!!

TOP

发新话题