liujing100200
蓝鲸灵
十六级 圣骑士
UID
105460
积分
7406
金币
46
阅读权限
160
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2007-8-24 13:42
只看该作者
选择控制阀口径的问题
介质:天然气, 工艺管径DN150
前后压差1MPa
偶计算后选用DN50双座调节阀. 因计算Kv值较小
是不是阀门缩径太多(150到50).
怎么调呢, 高手出出主意
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=412031&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
105460
帖子
1257
精华
1
所属行业
阅读权限
160
在线时间
0 小时
注册时间
2007-6-11
最后登录
2007-11-18
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
zhuguozhong62
小角色
一级 小野人
UID
251813
积分
53
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-1-9 09:42
只看该作者
Re:楼主
缩口径太多了,不行的~~Kv值要考虑,但是也要考虑管径~还有啊,天然气对泄露量有要求的,双座阀泄漏量大,不太管!是不是可以考虑单座阀,口径100左右,请高手指正!