平原地区的污水量较小,铺设d300污水管的话,每隔1500米就要设一个污水提升泵站,这样做合适吗?
是否有更合适的方法,以减少污水泵房的数量?
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411602&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
092506
帖子
136
精华
0
所属行业
阅读权限
40
在线时间
0 小时
注册时间
2007-5-2
最后登录
2007-5-2
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
shizhengshuichu
shizhengshui
一级 小野人
UID
098966
积分
107
金币
51
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:15
只看该作者
Re:楼主
平原地区可以将污水管管径适当放大.
我们这里要求起端就大于dn400, 管径大了,坡度就可以小一些,不到万不得已,不设污水泵站!
市政给水排水……
UID
098966
帖子
90
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-5-22
最后登录
2007-5-22
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
redujiuba
天使也掉毛
四级 大咕噜
UID
092506
积分
670
金币
51
阅读权限
40
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:16
只看该作者
Re:楼主
谢谢!
那d400排水管道有坡度的限制吗?
UID
092506
帖子
136
精华
0
所属行业
阅读权限
40
在线时间
0 小时
注册时间
2007-5-2
最后登录
2007-5-2
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
huanxiangdeshui
幻想的水
三级 咕噜
UID
089679
积分
451
金币
22
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:17
只看该作者
Re:楼主
D400的污水管当然有坡度限制了。污水管网设计应尽量避免设提升泵站,1500米设一个就更没有道理了,即使导致管道埋深较大,也总比设泵站经济的多,特殊情况下埋深大于6米,才考虑设提升泵站.
http简单生活简单爱! 我不想充当无聊的看客,我要扮演“麦田里的守望者”!
UID
089679
帖子
79
精华
1
所属行业
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2007-4-23
最后登录
2007-4-23
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
youyouyouyou
yoyo юю
一级 小野人
UID
124651
积分
125
金币
3
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:19
只看该作者
Re:楼主
埋深到6米,起码要挖到6.5米!施工起来能行吗?我们这边埋深到5米就不错了...
UID
124651
帖子
19
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-7
最后登录
2007-8-7
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
yiyepianzhou
一夜扁舟
一级 小野人
UID
133296
积分
87
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:24
只看该作者
Re:楼主
如果是市政的管道,不知道在什么等级的道路上,就是支干道起端起码埋2米,浅了就是摆设根本不能使用.设不设泵站看你那里的地质情况,如果条件可以埋很深,那就不要泵站,如果就是只能到5米多,那就只能加泵 站.坡度不要局限,可以去平坡的,只要需要.当然平坡不能太多.
UID
133296
帖子
12
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-20
最后登录
2007-8-20
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
kekemi
kekemi
二级 野人
UID
114336
积分
215
金币
0
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:38
只看该作者
Re:楼主
埋深很重要,要不就是一条废管子。以前总想埋浅些,节约投资,现在不那么想了,使用是最基本的。
不清楚为什么不能6m,因为地质问题?可考虑顶管施工,增大管径。实在不行再考虑泵站。
长大了.........
UID
114336
帖子
30
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-7-10
最后登录
2007-7-10
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
aishangmaoxian
爱上冒险
二级 野人
UID
128245
积分
256
金币
114
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
8
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:41
只看该作者
Re:楼主
提醒一下,你们所谓的埋深6米,实际是覆土深6米
梅兰菊竹,君子也
UID
128245
帖子
53
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-13
最后登录
2007-8-13
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
aishangmaoxian
爱上冒险
二级 野人
UID
128245
积分
256
金币
114
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
9
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:41
只看该作者
Re:楼主
请教一下:
D400以上的管子最小坡度可在那里查询到?
梅兰菊竹,君子也
UID
128245
帖子
53
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-13
最后登录
2007-8-13
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
aishangmaoxian
爱上冒险
二级 野人
UID
128245
积分
256
金币
114
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
10
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:42
只看该作者
Re:楼主
小区规范里最小覆土是0.7米,但大部分时候为了适应市政接水口标高的需要,有的地方只有0.3~0.5米.
市政埋深这样看来当然要很深了。
梅兰菊竹,君子也
UID
128245
帖子
53
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-13
最后登录
2007-8-13
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
tangbozhu
唐伯猪
一级 小野人
UID
129321
积分
75
金币
4
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
11
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:42
只看该作者
Re:楼主
d400排水管好像没有规定最小坡度,设计时一般应根据排水量,计算管内流速(可查水力计算表),使管内流速满足最小流速要求(参看《室外排水设计规范》)。其实在起始管段水量往往较小,管内流速难以满足要求,则可根据地形确定管道坡度,一般大于0.003。以上为个人浅见,请诸位大师指教。
如果心是近的,再远的距离,也是短的! 钟爱一生,是我今生对你的诺言!
UID
129321
帖子
14
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-15
最后登录
2007-8-15
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
senma
senma1
五级 咕噜队长
UID
111997
积分
882
金币
70
阅读权限
50
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
12
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:43
只看该作者
Re:楼主
如果你学过给排水专业的话,应该看到过曼宁公式及流量公式,有关管道坡度,流量,流速都可以从公式计算出.
还我们家园一片绿水
UID
111997
帖子
101
精华
3
所属行业
阅读权限
50
在线时间
0 小时
注册时间
2007-7-4
最后登录
2007-7-4
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
sdfsdfdsf
1451155
一级 小野人
UID
133314
积分
36
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
13
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:45
只看该作者
Re:楼主
一般D1000我们最小坡0.001,按这个坡5KM大概要设泵站,埋深要看你肯不肯花钱了,打了护壁桩的话挖10米深都没问题.而且现在顶管也是个比较好的施工方法.
UID
133314
帖子
2
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-20
最后登录
2007-8-20
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
sdfsdfdsf
1451155
一级 小野人
UID
133314
积分
36
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
14
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:45
只看该作者
Re:楼主
覆土厚度:管外壁顶部到地面的距离
埋设深度:管内壁到地面的距离
UID
133314
帖子
2
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-20
最后登录
2007-8-20
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
kulikuli
kulixwky
三级 咕噜
UID
121825
积分
447
金币
0
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
15
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:46
只看该作者
Re:楼主
一般设计中,采用最小管径D300,0.3%,但如果受地形标高等影响,可用D400,本人一般采用0.2%,可适当减小埋深,按当地的惯例采用最小坡度,埋深大时可采用提升泵站,并非泵站造价高一定不能用。
UID
121825
帖子
38
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-1
最后登录
2007-8-1
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
sdfdsfdsf
wnagngn
一级 小野人
UID
133317
积分
39
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
16
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:48
只看该作者
Re:楼主
同意各位的看法,但提醒注意一点:污水管道坡度的问题只是考虑到流速,不淤积就可以,手册上是有不淤流速的。局部地段可以按此考虑尽量不设泵站,埋深根据地质情况,管道材料(可提高等级),基础设置等综合确定。6m应无问题,有达到10m的,可考虑顶管施工。
UID
133317
帖子
2
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-20
最后登录
2007-8-20
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
hopkins
hopkins
十二级 骑士
UID
073957
积分
3829
金币
201
阅读权限
120
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
17
#
大
中
小
发表于 2007-8-20 14:49
只看该作者
Re:楼主
根据规范:雨水管道和合流制排水管道最小流速为0.75m/s,若起端地势较平,可以控制在0.6m/s。根据这个最小流速的控制,在查表就可以得到各种管径对应的最小坡度了。埋深多少设提升泵站,要根据当地的具体情况(地质、道路宽度等因素)确定,一般6~9米设泵站比较经济。余之浅见!
环境美不美,全靠给排水!
UID
073957
帖子
430
精华
3
所属行业
阅读权限
120
在线时间
0 小时
注册时间
2007-2-13
最后登录
2007-2-13
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
springhcl
一个人默默
一级 小野人
UID
134362
积分
55
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
18
#
大
中
小
发表于 2007-8-22 08:30
只看该作者
Re:楼主
DN400最小坡度可取0.15%
尽量控制提升泵站的使用,特殊情况埋深较大达到6-9M是允许的
UID
134362
帖子
6
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-8-22
最后登录
2007-9-17
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
leonlxr
leonlxr
一级 小野人
UID
171688
积分
2
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
19
#
大
中
小
发表于 2007-11-19 23:10
只看该作者
Re:楼主
最小坡度可以放到0.002,没什么问题,选用PE管,只不过最好隔一个井设一个沉泥井,雨水的话可以隔两个设一个,埋深我做过最大的6.5米,土质是基岩
UID
171688
帖子
1
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-9-28
最后登录
2008-4-26
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bsj04
小*白
一级 小野人
UID
212547
积分
86
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
20
#
大
中
小
发表于 2007-11-22 11:47
只看该作者
Re:楼主
排水管不一定都要0.4%的坡度,管径大点,特殊地段也可以减少至0.1%,主要根据排水量确定,其实排水不通畅,主要因为现在大家卫生习惯,还有就是卫生设施,好多小区没有化粪池,弄得卫生纸什么的淤积到管道里。