发新话题
打印

[电气专家答疑] [原创]请教:电机缺相运行的矢量分析

[原创]请教:电机缺相运行的矢量分析

电机缺相运行时,用钳形电流表测得三相电流分别为65A、110A、64A,三相电流极不平衡。进一步分析,这三相电流有一定规律,即两相相等,另一相过大,是另外两相的1.732倍,这一结果正好是三相绕组△形联接电动机一相断线的情况。线路一相电流为另外两相电流的相量和,请各位专家帮忙,给出对这一故障详细分析,画出钳形电流的测量点,并用矢量分析出与测得的三相电流一致的结论。急用,请大家帮忙,先谢谢了!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=411516&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

我的画图水平不行,不然给你画个也无所谓的
等我想想办法


没有

TOP

Re:楼主

我也是来学习的,请高手帮忙解决一下吧!谢谢


TOP

发新话题