管理子系统 水平子系统
工作区子系统
建筑群子系统 设备间子系统 垂直主干子系统
2.4.1总体概要
l 根据***的实际需求,布线系统设计采用全球最大的综合布线产品制造厂商IBDN的结构化布线技术及产品。
l 通过综合布线系统应用的弱电系统主要是计算机网络系统。
l 考虑到综合布线是一次性投资、整体施工, 尤其是计算机网络的发展应用更是日新月异, 因此,布线系统应具备一定的超前性和扩充性。在本方案设计中,采用IBDN的超五类布线系统。
l 参照***项目的设计图纸,本系统共有577户个超五类信息点。
l 整个***小区主配线间设置在四栋会所网络管理中心机房,各建筑物内分配线间位于各单元一层弱电井内;
l 中心机房与各单元配线间采用四芯室外多模光缆相连;
l 信息插座墙上暗装,底边距地0.3米,机房内则在防静电地板下明装;
l 中心机房采用19英寸标准机柜,各处配线架均采用9U标准墙柜。
2.4.2工作区子系统设计
信息插座到小区用户终端设备这个区域称为工作区子系统。它包括有连接软线、适配器和其他电子器件。通过连接软线和适配器将终端设备同信息输入输出口相连,如图:(略)
工作区子系统示意图(略)
数据信息插座器件选配的是IBDN单孔墙上式插座。正方形、白色、超五类、屏蔽插座套件。位置在家庭用户的书房和主卧内。
2.4.3水平子系统的设计
水平布线子系统是将干线子系统线路延伸到用户工作区。该系统是从各个子配线间出发连向各个工作区的信息插座。
水平子系统示意图(略)
数据系统线路的水平部分均采用IBDN公司超五类系统传输数据,支持622Mbps的数据信息。
2.4.4管理子系统设计
管理子系统是用来对***小区每单元的线缆提供管理, 包括线缆的端接和跳接线的管理。从应用的角度来看, 管理子系统就是对各种信息提供一种流向管理, 使某种信息流通过综合布线系统到达相应的控制和交换设备。
双绞线均端接到配线架上, 绝对不允许没有端接而散露的双绞线存在。因此该配线架的数量应根据I/O口数量来定, 以达到最大的灵活性。
配线架的型号及数量详见系统图。配线架设于19”标准机柜内和各个单元墙柜内。
2.4.5主干子系统设计
该系统指从连接各IDF到MDF的线缆。数据主干采用四芯多模光缆,计算机机房主干采用25对大对数铜缆。
主干线缆长度计算公式:
H×1.1+N
其中:
H -----IDF距MDF的距离(水平和垂直部分);
1.1---余量;
N -----端接余量.
2.4.6设备间子系统设计
设备室子系统指设备间内与设备有关的系统。
2.4.7建筑群子系统设计
四栋会所网管中心与小区其它各栋之间采用4芯多模室内光缆或4芯多模室外光缆相连。
2.5安装工艺要求
2.5.1设备间
2.5.1.1设备间的设计应符合下列规定:
l 设备间应处于干线的最佳网络中间位置;
l 设备间应尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。电缆引入区和网络接口的相互间隔宜≤15m;
l 设备间的位置应便于接地装置的安装;
l 设备间室温应保持在10℃至27℃之间,相对湿度应保持60%至80%之间。
l 设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙;
l 设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括:程控数字用户电话交换机、计算机主机、整个建筑物用的交接设备等。
2.5.1.2 设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、架间走缆和防静电等要求,设置活动地板。
2.5.1.3 设备间应防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。
2.5.1.4 至少应为设备间提供离地板2.55m高度的空间,门的高度应>2.1m,门宽应>0.9m,地板的等效荷载应>500Kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
2.5.1.5 设备间的一般照明,最低照度标准应为150lx,规定照度的被照面,水平面照度指距地面0.8m处,垂直面照度指距地面1.4m处的规定。
2.5.2 交接间
2.5.2.1 确定干线通道和交接间的数目,应从所服务的可用楼层空间来考虑。如果在给定楼层所要服务的信息插座都在75m范围以内,宜采用单干线接线系统。凡超出这一范围的,可采用双通道或多个通道的干线系统,也可采用经过分支电缆与干线交接间相连接的二级交接间。
2.5.2.2 干线交接间兼作设备间时,其面积不应小于10m2。干线交换间的面积为1.8m2时(1.2mX1.5m)可容纳端接200个工作区所需的连接硬件和其它设备。如果端接的工作区超过200个,则在该楼层增加一个或多个二级交接间。
2.6 测试验收方法
系统安装完毕后,按GB/T 50312-2000国家标准进行测试验收。采用EIA/TIA-568-TSB67 国际标准认可的专业仪器进行现场认证级测试,确保系统达到设计指标。测试指标包括:LENGTH、IMPEDANCE、NEXT、ACR、RETURN LOSS、ATTENUATION等。
测试验收小组成员由施工单位代表、业主代表、主管单位代表等组成。
由认可系统集