1、空调水系统的设计原则
l    空调水系统设计应坚持的设计原则是:
l    ★力求水力平衡;
l    ★防止大流量小温差;
l    ★水输送系数要符合规范要求;
l    ★变流量系统宜采用变频调节;
l    ★要处理好水系统的膨胀与排气;
l    ★要解决好水处理与水过滤;
l    要注意管网的保冷与保暖效果。
⑴、水系统设计应力求各环路的水力平衡
l   a、技术要求
l   空调供冷、供暖水系统的设计,应符合各个环路之间的水力平衡要求。对压差相差悬殊的高阻力环路,应设置二次循环泵。各环路应设置平衡阀或分流三通等平衡装置。如管道竖井面积允许时,应尽量采用管道竖向同程式。
(2)防止大流量小温差
l    a、造成大流量小温差的原因
l    ★设计水流量一般是根据最大的设计冷负荷(或热负荷)再按5℃(或10℃)供回水温差确定的,而实际上出现最大设计冷负荷(或热负荷)的时间,即按满负荷运行的时间仅很短的时间,绝大部分时间是在部分负荷下运行。
l    ★水泵扬程一般是根据最远环路  、最大阻力,再乘以一定的安全系数后确定的,然后结合上述的设计流量,查找与其一致的水泵铭牌参数而确定水泵型号,而不是根据水泵特性曲线确定水泵型号。因此,在实际水泵运行中,水泵实际工作点是在铭牌工作点的右下侧,故实际水流量要比设计水流量大20%-50%。
l★在较大的水系统设计中,设计计算时常常没有对每个环路进行水力平衡校核,对于压差相差悬殊的环路,多数也不设置平衡阀等平衡装置,施工安装完毕之后又不进行任何调试,环路之间的阻力不平衡所引起的水力工况、热力工况失调象现只好*大流量来掩盖。
l
la、避免大流量小温差的方法
l★考虑到设计时难以做到各环路之间的严格水力平衡,以及施工安装过程中存在的种种不确定因素,在各环路中应设置平衡阀等平衡装置,以确保在实际运行中,各环路之间达到较好的水力平衡。
l当遇到某个或几个支环路比其它环路压差相差悬殊(如阻力差100kPa以上),就应在这些环路增设二次循环泵。
⑶、水系统的膨胀、补水、排水与排气
l   a、水系统的膨胀
  封闭空调冷冻水系统,应在高于回水管路最高点1-2m处设膨胀水箱。膨胀水箱一般可选标准水箱(T905(一),其容积范围为0.2-4.0m3.膨胀水箱设有膨胀管、补水管、溢水管和泄水管,并应设有水位控制仪表或浮球阀。
la、水系统的补水与排水
l   水系统的注水与补水均应通过膨胀水箱来实现。因此,应将膨胀管单独与制冷站中的回水总管(或集水器)相接,这样在系统安装调试时的新注水或在平时运转中的补充水,均可通过膨胀水箱注水。使整个水系统的注水从位置较低的回水总管(或集水器)由低向高进行,从而将管路系统中的空气由下往上通过排气阀和膨胀水箱排除。许多工程安装为图省工省料,将膨胀水箱的膨胀管就近与较高处的回水管相接,致使系统中的空气难以排除而招致供水压力长时间不稳定。
l水系统的排水阀应设在系统的最低点(集水器或制冷机水管路最低点),以便检修时能将管路系统中的水全部排除。
la、水系统的排气
l安装在每层建筑物的风机盘管、新风机组回水管路末端最高点,均应装设自动排气阀。如支环路较长而使管路转弯较多时,或某些水管为躲避消防管、新风管和装设在吊顶内的较大断面电缆等而有上下转弯时,均应在转弯的最高点设置自动排气阀。旅馆水系统常见弊并之一就是水中带气,而气又难以排除,究其原因就是自动排气阀设置过少或设置不当所造成。
⑷、水系统的水处理与水过滤
l   民用建筑空调水系统的水质处理,尚未引起一些设计人员的重视。长时间循环使用的冷冻水和冷却水往往由于重碳酸盐、细菌和藻类杂物等因素,使冷水机组中的蒸发器和冷凝器等热交换设备结垢或腐蚀,从而增大设备热阻、降低制冷量和机组寿命。
水处理:效果较好的有药物水处理法和电子水处理法。药物水处理多用于冷却水系统的水质处理,有通用型、缓蚀型和阻垢型。而电子水处理不但适用于冷却水系统,而且也可用于冷冻水(冷媒水)系统的水质处理,不同规格的电子水处理仪可安装在管径为DN12-DN300的管路上,水处理效果非常明显,目前在一些工程上已广泛应用。
水过滤:在水系统中设置水过滤器滤除循环水中的粉尘纤维、砂石砖块、植物性啐屑等极为重要。常用的过滤装置有金属网、尼龙网状过滤器,Y型管道式过滤器等。在水系统运转期间过滤器要定期清结,以保证水路畅通无阻。
⑸、管网的保冷与保温
l制冷空调管网往往由于保冷(保温)材质和厚度设计或施工不当,而造成冷(热)量损失,并在夏季可能产生大量冷凝水而影响环境。
lA、空调供冷水管的经济保冷厚度
l 冷水管道的经济保冷厚度按国标GB50189-93的规定,不应小于下表所列数据。
保温层厚度选用参考表
冷水管(或热水管)的公称直径
Dg[mm]        ≤32        40~55        80~150        200~300        >300
保温层厚度
[mm]        聚苯乙烯(自熄型)        40~45        45~50        55~60        60~65        70
        玻璃棉        35        40        45      

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=410242&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

([ SOHOlife.STUDIO ]   -  SOHO生活!多姿、多彩~~
     SOHO!社区(SOHOlife.cn)        - SOHO族的栖息地,生活、工作、技术、娱乐~一站打通SOHO生活全方位体验!
上上城CLUB(TopTopTown.net)  - 北京燕郊上上城社区俱乐部,燕郊生活从此不在寂寞!
    中国设计师网(SheJiS.Com)     -  工程设计人员之家,分享价值,分享成功,共同成长!
    盒子娱乐在线(iBox.Com.cn)     - 网络游戏社群站~将您的游戏乐趣分享给所有人!
        泡泡盒子(BoxBBs.Com)        - 盒子引领青年健康上网,倡导绿色网络文化!
         鞍山景子街(景子街.cn)          - 买卖Online / 购物Online / 生活Online,鞍山人就逛景子街!
23SHOW - 爱上秀(23Show.Cn)   - 鞍山第一娱乐平台,爱上秀,秀出当代青年新形象 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
个人资料处绑定IM信息,并加下列机器人为好友,直接给她们发消息便可将信息发送到您的BLOG!
QQ:951788  and  MSN:
wp@xp.com  and  GTALK:soholife.studio@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOHO!社区交流群:291491     北京上上城CLUB交流群:444496     业务合作QQ:291491
团队承接社区搭建,插件开发及安装,搭建IM机器人平台,筑建IM与网络整合的WEB3.0时代!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP

Re:楼主

不错....就是面不是很广...还是支持一下...


TOP

Re:楼主

很好.对我帮助很大.感谢


TOP

Re:楼主

很好


TOP

Re:楼主

学习了!以后类似的贴能多发点就好了!写楼主
.学习 了


TOP

Re:楼主

好,学习!


脚踏实地

TOP

好,学习!


TOP

发新话题