改成中央除湿后每库日均用电量节省150KW,按南通商业电价0.89元 /KW计,日均运转电费节省150×0.89=133.5元,全年按250天计,年节省运转电费33375元。
中央除湿系统与分散式除湿机相比,初投资增加约5万元。
初投资增加的回收年限为5 /3.34=1.5年。
上述运转费用尚未包括因采用中央除湿系统后节省的人员巡视操作等管理费用。
糖库分散除湿改用中央除湿系统,
抽湿机从业主来说经济效益是明显的,从大局来看,每平方米库房每天节省电量150 /1330=0.113KW/m2,如果全国80万平方米全部采用中央除湿技术,则每天节省电量0.113×800000=90400KW,这对我国能源尚较紧缺的国家来说,糖库
除湿机节省的电力每天9万KW用于其他项目,其社会效益不言而喻。
某厂房除湿方案设计
摘 要 本文通过北京某工程实例,以其中一个系统(J-2系统)
除湿机对除湿方案的选择进行了一定的介绍,认为冷冻
抽湿机结合转轮除湿机在工业厂房除湿要求的空调设计中为比较节能可行的方案。并简单介绍了如何通过计算来选定设备。
恒温恒湿机另外提出了转轮除湿机的工作原理及要选取新型除湿机能更好的节省投资,做到节约能源。
6.结论
糖库除湿,由传统的分散形式改用中央除湿系统,经济上合理,技术上先进,利于电脑联网控制,提高管理水平,保证储糖品质,既有良好的经济效益,又具有良好的社会效益,
恒温恒湿机具有推广价值。