本标准采用下列定义
31 一级防护目标G19s one Protection object
确定为一级风险的文物和部位为一级防护目标,用F1表示。
32 二级防护目标 cIasstwo protection object
确定为二级风险的文物和部位为二级防护目标,用52表示。
33 三级防护目标 c1ass three protection obJect
确定为三级风险的文物和部位为三级防护目标,用F3表示。
34监视区surveiHance area
室外周界报警或周界栅栏所组成的警戒线与防护区边界之间所覆盖的区域。
3.5防护区tection area
允许公众出入的防护目标所在地域。
3.6禁区
贮存、保管防护目标的库房、保险柜、修复室和其他不允许公众出入的区域。
3.7纵深防护体系
设有监视区、防护区和禁区的防护体系。
4现场勘察
41 勘察内容
现场勘察是进行工程技术设计的基础,勘察内容与要求如下:
a)按照GA27第3章的有关条款,根据用户对房屋的使用安排和藏品情况,确定一级防护目标、二级防护
目标和三级防护目标的具体区域和位置;
b)在防护区域内,一般以房屋建筑的分隔作为分防护区域的边界。分防护区域内含有几种不同级别的防护