[变压器] 请教高手,有关变压器问题

请教高手,有关变压器问题

请问变压器由高压1wv转变后低压为420,如何控制在380!!!!
变压过后420有什么问题没???变压器控制会超过420嘛????

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409493&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

10KV变压器如果输入端输入了额定电压10kv,输出为420伏,说明高压分接并没有处在额定分接上,而是接在了+5%上,将分接开关调节到额定分接(铭牌上注明了额定分接10Kv时的代号处),那么得到的二次侧额定电压是400V,通常400V电压是变压器空载时才能达到的电压,而在负载情况下输出的端电压是380v,这个是因为变压器内部和外部电阻有压降。
变压后420负载两端大概有400v的压降,那么对于通常的设备来说过电压短时运行没问题,不能长时间运行。
最后一个问题不明白问的是哪个方面的。


TOP

查看一下变压器铭牌高压分接电压一般有10500,10250,10000,9750,9500V5档,低压为400V即变压比分别是10500/400,10250/400,10000/400,9750/400,9500/400。若原来高压接在额定分接:10000V时输出低压电压为420V,表示高压实际电压为420*10000/400=10500V,因此,只要将高压分接档调至10500V,低压输出电压即为400V。