电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系

电工口诀(二十一)三相平衡负载两种接法中的线电压和相电压,线电流和相电流的关系



电压加在三相端,相压线压咋判断?
        负载电压为相压,两电源端压为线。

角接相压等线压,星接相差根号三。



电压加在三相端,相流线流咋判断?

负载电流为相流,电源线内流为线。

星接线流等相流,角接相差根号三。



解释:当我们画出简单的示意图,就不难看出角接实际上就是两个电阻并联(把两个电阻串联看成为一个总电阻),根据并联电路的特点,相电压等于线电压;当接法为星接时,就可以看成是两个电阻串联(把其中两个并联电阻看成一个总电阻),线电流等于相电流。只要记住线大于相,因为相电流、相电压均为负载的电流与电压,线电流、线电压为电源两侧的电流与电压。

以上解释均属个人观点,如果各位有何异议,请指出,谢谢




有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流

电工口诀(二十二)-----已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流




常用电压用系数,容乘系数得电流,

额定电压四百伏,系数一点四四五,

额定电压六千伏,系数零点零九六,

额定电压一万伏,系数刚好点零六。



注解:可直接用变压器容量乘以对应的系数,即可得出对应电压等级侧的额定电流。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值 ...

电工口诀(二十三)-----根据变压器额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值

配变两侧熔体流,根据容量简单求,

容量单位千伏安,电压单位用千伏。

高压容量除电压,低压乘以一点八,

得出电流单位安,再靠等级减或加。



举例:三相电力变压器额定容量为315KVA,高压端的额定电压为6KV,低压端的额定电压为400V;

高压侧熔体的额定电流为(315÷6)A=52.5A;低压侧熔体的额定电流为(315×1.8)A=567A

注:选择熔断器的规格,应根据计算值与熔体电流规的差值来决定。

补充口诀(三)





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值

电工口诀(二十四)-----根据变压器额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值


配变两侧熔体流,额定电流数倍求,

高压一侧值较大,不同容量不同数。

容量一百及以下,二至三倍额流数,

一百以上要减少,倍数二至一点五,

高压最小有规定,不能小于三安流,

低压不分容量值,一律等于额定值。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求

电工口诀(二十五)-----配电变压器的安装要求



距地最少两米五,落地安装设围障,

障高最少一米八,离开配变点八强,

若是经济能允许,采用箱式更妥当,

除非临时有用途,不宜露天地上放,

室内安装要通风,周围通道要适当。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定

电工口诀(二十六)-----对配电变压器供电电压质量的规定


供电电压有保障,设备运行才正常

  高低偏差有规定, 电压高低不一样,

  线间电压正负七,负十正七压为相,

  如果要求较特殊,供需双方来商量。



注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测

电工口诀(二十七)-----变压器的绝缘绕组检测
   变配运行保安全,测量绝缘查隐患。

                  测量使用兆欧表,根据电压把表选。

                  超过三五两千五,十千以下用一千。

                  仪表E端应接地,污染严重加G端。

                  未测绕组和元件,可靠接地保安全。

                  手摇转速一百二,测后放电再拆线。

注解:对于35KV及以上的变压器应使用2500V的兆欧表;10KV及以下的变压器应使用1000V的兆欧表,L端接变压器的绕组,E端接地。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行

电工口诀(二十八)-----两台变压器的并列运行

并列两台变压器,四个条件要备齐;

接线组别要相同,要有相同变压比;

阻抗电压要一致,相互连接同相序;

容量相差不宜多,最好不超三比一。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因

电工口诀(二十九)-----配电变压器熔丝熔断的原因

高压熔丝若熔断,六个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

高压引线有短路;内部绝缘被击穿;

雷电冲击遭破坏;套管破裂或击穿。



低压熔丝若熔断,五个原因来判断。

熔丝规格选的小;质劣受损难承担;

负荷过大时间长;绕组绝缘被击穿;

输电线路出故障,对地短路或相间。


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值

电工口诀(三十)-----交流电焊机空载耗损的估算值
  三百八十电焊机,空损瓦数可估计。

                    若知容量伏安数,除以五十就可以。

                    容量单位千伏安,改乘二十来计算。

                    若知空载安培数,扩大百倍及可以。



例:已知某单相380V交流电焊机的额定容量为3KVA,空载电流为0.6安,求其空载耗损?

                                          P=(3000VA÷50)W=60W

                     P=(3KVA×20)W=60W

                     P=(0.6A×100)W=60W





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和注意事项

电工口诀(三十一)-----仪用电流互感器的使用方法和注意事项

仪用电流互感器,实际是台变压器。

                  常用低压变高压,电流刚好成反比。

                  配接仪表测大流,电度计量也必须。

                  仪表显示成变比,得出数值为实际。



                  二次两端接仪表,K1、K2来标记。

                  额定电流五安培,配用仪表要注意。

                  两端不可呈开路,不要串联熔断器。

                  防止触电保安全,铁心、K2要接地。



                  一次串入电路中,L1、2来标记。

                  1进2出去负载, 三相测量是必须。

                  常用测量一变比,使用单比互感器。

                  本身只设二次线,测量线路即为一。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离

电工口诀(三十三)-----同杆架设高低线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离





                  同杆电压有高低,确保两者垂直距,

                  直线电杆一米二,分支转角保一米。



有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十四)-----水泥电竿的埋设深度

电竿埋深怎样求?竿的长度除以六,

            特殊情况可加减,最浅应保一米五,

            竿高八米一米五,递增点一依次走,

            十三米竿整两米,十八最浅两米六,

            十五米竿两米三,以上数据要熟记。


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格

电工口诀(三十五)-----拉线的强度设计安全系数及最小规格
             拉线强度要保险,强度系数来保全。

             镀锌钢绞整两倍,镀锌铁线两倍半。

             最小截面也要保,二十五方钢绞线。

             单根直径四毫米,三根一股锌铁线。


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定

电工口诀(三十六)------对接户线、进户线档距、最小截面、最小线见距离的规定
接户档距怎样算?二十五米是一关。

超过二五怎么办?设立中间接户杆。

总长不超五十米,过长使用不安全。

使用寿命要保证,耐气候型绝缘线。



线规要按供电算,最小截面防拉断。

电杆引下档距十,沿墙敷设六米算。

铝线最细四平方,二点五方是铜线。

档距十至二十五,铝六铜四最细线。



室外接户进户线,线间距离怎样算?

沿墙敷设点一米,零点一五自电杆。



有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列顺序

电工口诀(三十七)------低压三相四线制架空线的相序排列顺序

低压三相四线制,水平排列成一字。

面对来线方向看,从左到右有顺序。

A、B、N、C依次排,N线可能比较细。

N线放置一原则,靠近电杆或墙体。





有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十八)------架空导线载流量的估算和选择

电工口诀(三十八)------架空导线载流量的估算和选择



架空裸线铝绞线,强度载流两安全。

最小截面十六方,安全载流可估算。

已知截面乘倍数,截面毫方电流安。

十六平方六点五,二五以上分档算。

七十以下各一档,九五以上两两算。

截面二五倍数五,以上点五依次减。

若用铜线上一档,温度高时九折算。


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算

电工口诀(三十九)------高压10KV线路电压损失(%)估算

架空铝线十千伏,电压损失百分数。

输距电流积六折,再被导线截面除。

输距千米电流安,截面毫方记清楚。



举例:

现有一条长度为10km的高压10KV输电线路,所用导线为50mm2钢芯铝绞线。求出电流为30A时的线路电压损失。

U%=(0.6﹡10﹡30)/50=3.6%




有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

电工口诀(四十)------低压线路电压损失(﹪)计算

铝线压损有多少?五个数值准备好。

      线路长度、截面积,电流、电压、功因角。

电阻负载为基值,感性负载再提高。

    线长乘流除截面,单位米、安、平方毫。

所得结果乘系数,要分电压和相数。

    三百八三相为十二,二百二单相二十六。

功率因数零点八,根据截面把数加。

十方以下可忽略,以上依次再增加。

两种规格为一组,每组点二依次加。

以上算法为铝线,铜线数值好计算。

铝线数值打六折,两种导线同粗细。



对于三相四线制的低压380/220V供电线路:U﹪=12IL/S

对于单相的低压220V供电线路:U﹪=26IL/S

铜的电阻率近似为铝的60﹪


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定

电工口诀(四十一)------三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定

零线截面看相线,七零三五为界限;



七零为铝三五铜,小于相等大一半。



解释:零线的最小截面面积要根据同电路相线的数值来决定,以相线截面为铝线70mm2和铜绞线35mm2为界限。在界限以下时,零线截面与相线相同;在界限以上时,可取相线截面积的一半。



有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

发新话题