负荷开关的灭弧方式?
各位同行专家,现有一问题向各位请教,探讨:
大家都知道,10kVSF6负荷开关主要有磁铁灭弧(如施耐德),有的是离子栅也叫隔弧栅灭弧(如ABB)
本公司现设计开发新产品的40.5kVSF6负荷开关,电流为630A,开断20kA,起初同时选用了上述两种灭弧方式,想通过两种灭弧来达到高电压等级的灭弧,SF6气压(表压摄氏20度时)为0.09,但型式试验单合没问题,但单分不成功!!!!
不知原因如何?是否两种灭弧原理有冲突?如果仅仅选用磁铁灭弧,增大其磁性是否可以满足设计要求呢??

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409215&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

可以说一下你们灭弧室的布置吗? SF6开关的灭弧原理及灭弧室改进意见 陆援朝 安徽省电力修造厂(230041) 王荣华 合肥工业大学(230009) 10kV SF6断路器作为小型化变电站三大主要设备之一,它取代了户内式GG-1A型高压开头柜,淘汰了户外式DW型柱上油断路器。它以可靠性高、寿命长、不检修周期长、操作过电压小等优点而在断路器上占主导地位。 一、SF6开关的灭弧原理 10kV SF6断路器灭派性能优良,不仅在于SF6气体本身,而且采用旋弧式灭弧室。目前,国内外在10kV电压级的SF6断路器研制上,广泛采用了具有良好灭弧性能的旋弧式灭抓室,它利用短路电流来建立磁场,使电弧在电磁力的作用下高速旋转,以达到自动灭弧的作用。其灭弧原理从图1可见:当短路开始,电信号反馈到脱扣器,使开关分闸。在分闸的瞬间,动触头和静触头之间就产生了电弧(见图1(a))。动触头继续向下运动,电弧很快转移到引弧电极上。此时,绕在圆筒电极外而串联在静触头与圆筒电极之间的磁吹线圈通过短路电流,因而产生了磁场,于是电磁力驱使电弧高速旋转(见图 1(b)、(C))。 在SF6气体中,电弧的高速旋转使得其离子体不断地与新鲜的SF6气体接触,以充分发挥六氟化硫的负电性,从而迅速地熄灭电弧。 这里需要指出的是:电弧的转移,电流过零时的电磁力以及开断小电流等均进行了技术处理。 二、对SF6开关灭弧室的改进意见 由于SF6开关的灭弧室为圆筒型,电弧不会被拉长。如果采用圆锥型结构,情况就有所变化。如图2所示:当电弧被引入灭弧室后,由于灭弧室的半径是逐渐变大的,这样电弧将被逐渐拉长,电弧电阻增大,加速电弧的熄灭,从而提高了断路器的开断能力。 肥东供电局在线损管理中,注重加强无功管理。他们根据全县电网结构和用电负荷分布情况,制订了无功补偿规划,确定优化分布电容器补偿方案,并逐年组织实施。几年来,共安装电容器5490千乏,既改善了农网的电压质量,又取得年节电量约170万千瓦·时的经济效益。(张红宇)

$该帖已被[lightsmile]修改过,最后修改于2007-7-26 10:10:32


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

Re:楼主

首先感谢楼上的师傅!
我们是负荷开关产品,外壳为环氧浇注的圆桶形,内部充有SF6气体作为绝缘灭弧介质,内部动触刀由于机构相连的主轴带动旋转,静触刀上装有灭弧栅和永磁体,触刀为单断口!
现在效果不是太明显,不知原因为何??


TOP

Re:楼主

继续顶


TOP

谢谢了,参考下