我们的设备在传动系统中使用编码器反馈信息进行控制!现在有一台在外面调试的时候现场人员说好像是被干扰了!我们使用的欧姆龙的可以三相检测的我们就用了AB两相检测的,给它有24V的独立电源!现场反馈的是电机每次传动的位置都向一个方向比设定值多出很多!AB相调换偏移方向也换了!请问这是什么原因呢?我们做了接地措施,不过不是很完善就是把屏蔽电缆外层一段和编码器底线连接一段悬空没有和强电底线连接!

$该帖已被[Andykzx]修改过,最后修改于2007-7-23 22:04:05

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408967&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

是不为也!非不能也!

TOP

用屏蔽电缆


TOP

我们一直使用的是屏蔽电缆!


是不为也!非不能也!

TOP

我也有此类问题请教!

我们用的是ELCO编码器,用于翻车机上,两台同时运行时总有一台跳PLC的CPU,这是怎么回事?
编码器的接地都做好了,我们的编码器信号线与动力线一起走的,是不是干扰的毛病?不过最初调试是好的!