发新话题
打印

[低压电器] [求助]电压互感器的问题

[求助]电压互感器的问题

谁知道,在小接地系统里,想要测量相电压,电压互感器一次绕组为什么不能接地??

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408720&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

这个我也想知道,我觉得可以接地啊


TOP

Re:楼主

三相不平衡时星点电压并不为零,有可能烧坏熔断器


湖北万洲电气集团有限公司:软起动器、无功补偿、微机综合保护、节能调速等电气产品开发、设计、制造专业厂家

TOP

Re:楼主

我同意楼上的观点,做为小接地系统来讲的话,中性点的电压存在漂移现象,所以PT一次侧接地的话就存在烧保险的可能.


TOP

Re:楼主

在小接地系统里,电压互感器一次绕组接地,造成零点漂移,还测测什么相电压,测出的都是线电压,仔细看看,单相接地时的矢量图,


TOP

Re:楼主

什么是小接地系统啊?


TOP

在小接地系统里,电压互感器(PT)一次绕组中性点接地是测量相电压(YO-yon接线)!PT中性点不接地的是测量线电压(V-V接线)!


TOP

学习了!!!!!!!!


TOP

请问35KV 电压互感器(PT)三相直流电阻不平衡的判断标准四什么?


TOP

发新话题