[中央空调系统] [求助]风口部分滴水怎么解决?

[求助]风口部分滴水怎么解决?

风口部分滴水怎么解决?
场所:餐饮部分
设备:多联机
设备运转正常,只有风口结露滴水

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408623&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

不要将温度设的过低..


TOP

Re:楼主

第一部分:空调送风口结露的原因
一、结露的理论分析:
首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。
在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。

我们可以通过目前我们日常生活中的结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。

露点不受温度影响,但受压力影响。

二、送风口产生结露的原因分析:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;


第二部分:解决结露问题的方法
1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;
2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
4.如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板。
以上为个人初步的一些建议!



刚刚收到的!


TOP

Re:楼主

楼主确定风管保温做好了....然后再按照2楼的说法去做啊


TOP

Re:楼主

可以采用木制风口或ABS材质风口


TOP

谢谢!学习了


TOP

很有道理,这里真是学习的好地方!


TOP

挺好的知识,


TOP

懂了很多,工作上正碰到同样的问题


TOP

长见识  不过 ABS料的风口很贵的