急求在设计市政雨水管径时设计管道最大充满度?

急求在设计市政雨水管径时设计管道最大充满度?

大家好,请问在在设计市政雨水管径时,设计管道最大充满度是多少啊?
我现在搞的一个工程是地下层雨水直排入雨水井,市政雨水管径1500,排水管仅比市政雨水管顶高200,不知排水时是否有倒灌的风险。本来不想直排的,想通过排水井用泵抽,但被甲方否决了。
大家有谁知道啊?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408532&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

建议在出水口设鸭嘴阀。安全可以满足要求


do you know nsdjdi mean?>

TOP

Re:楼主

建议设止回装置,防止倒灌!

$该帖已被[门名新]修改过,最后修改于2007-7-18 14:12:06


menmingxin@sina.com

TOP

Re:楼主

市政道路雨水管线在设计时均做满管设计,如果排出管的管底比市政管的管顶高200,当然是没问题的,最差也要做管顶平接的。倒灌的问题是不存在的,除非你是非给排水专业人员。雨水管线只是存在积水问题,做为北京,雨水季短,雨量少,如果市政管线设计时不能满足它所在流域面积内的雨水,那么就会出现部分地区有积水,也只是一时的事,不会有太大麻烦,当然,如果积水进了地下室,是会有问题的。在做总图的时候,让建筑的在地面坡度及高程上做调整,保证在雨水积水时不会流入地下室就可以了。


TOP

Re:楼主

直接排入时一定得添加防倒灌措施,雨水管道设计都是按照一定重现期的,常常会有雨水漫出地面的情况,更不要说满流了。


我的个性就是从来不向命运低头,喜欢结交朋友!

TOP

Re:楼主

地下室最好设泵,否则有水浸排不去的危险


你对我有时冷漠有时热情。但不管你对我怎么样你都是对我好的,这我都知道。在这父亲节想对你说爸!

TOP

Re:楼主

问题应该不大
但是由于有雨水重现期的问题,在雨水量较大的情况下还是存在雨水管积水问题,有可能会倒灌回地下室,所以建议采用防回灌措施


给排

TOP

Re:楼主

建议设止回装置


给排

TOP

Re:楼主

首先,对于市政雨水管道的设计充满度来说,是有点争议的问题:污水管道有最大充满度,而设计手册和专业书籍上采用的雨水管道的设计充满度是满流,即1.0,其实,雨水也是有一定污染程度的,但是,考虑到雨水的汇流时间短,流速迅速,而且量大,从经济技术的角度考虑,故和污水的非满流区分开来了。
从上述问题来看,所设计的是地下层雨水排入市政雨水管道的问题,如果,你的雨水排出管的管底,高出市政雨水管道的管顶200mm,而一般的雨水管道的复土厚度至少是0.7米(在机动车道路下)那么,地下室的雨水排出管直接排入雨水井恐怕不行,因为,如果雨水管道阻塞或者是遇到大暴雨的时候,在雨水管网的某些地方,甚至发生雨水井都向外溢水的情况(产生了压力),例如,深圳。所以,发生回灌的问题对于地下室影响较大,所以,上述问题,应该设置水泵提升至室外(而且提升后的高度要高于室外路面),然后再由雨水连接管道把地下室的排水重力流入雨水井。
不过,我有个问题要问的是:地下室哪来的雨水??屋面收集的雨水不是直接排到室外的雨水沟或通过室外的雨水井而排放的么?你所说的,应该是地下室废水的排放吧!


water my love

TOP

Re:楼主

是地下室的污水吧?老兄,你搞错没,地下室哪来雨水呀?
我建议设污水泵,如果不采取措施的法,很有可能有倒灌的可能


67|87|83|98|78|24|50|69 07|76|39|02|52|24|92|45

TOP

Re:楼主

想想应该没什么问题,就算有问题也不是哪个设计人员一个人得责任,图纸还有老总得签字,审核人得签名,出了问题,大家还不是可以一起解决,何况没有解决不了得问题,不过身为设计人员,是得按照规范和条约工作的!


TOP

Re:楼主

不如简单一点设个止回阀吧。
雨水是考虑重现期的,雨水管充满的时候毕竟不多见啊。
止回阀成本也低啊。


环境美不美,全靠给排水!