[消防电气] 火灾自动报警系统选用的传输线有什么要求,是什么型号

火灾自动报警系统选用的传输线有什么要求,是什么型号

我在一钢铁企业做监理,在今天上午送电前的检查中,甲方的钢城分局的一位提出说,施工单位用的传输线不符合规范要求,设计规范中也没有对传输线型号的限制,请问一下火灾自动报警系统选用的传输线有什么要求,如果有要求都是什么型号,谢谢

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408347&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

请问你是怎么选择的呢,把你做的条件应该都放上来才好讨厌的。你出的题目不够严谨。


TOP

有一个标准的,你找下


TOP

            GB50116-98 火灾自动报警系统设计规范相关内容 :

10 布线

10.1 一般规定

10.1.1
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电控制线路,应采用电压等级不低于交流250V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220/380V的供电或控制线路应采用电压等级不低于交流500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

10.1.2
火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表10.1.2的规定。

铜芯绝缘导线和铜芯电缆的线芯最小截面面积 ....表10.1.2

序号

类别

线芯的最小截面面积(mm2)

1

穿管敷设的绝缘导线

1.00

2

线槽内敷设的绝缘导线

0.75

3

多芯电缆

0.50

10.2 屋内布线

10.2.1
火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

10.2.2
消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。
10.2.3
火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用时,两种电缆应分别布置在竖井的两侧。

10.2.4
从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护。

10.2.5
火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。

10.2.6
接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。

10.2.7
火灾自动报警系统的传输网络不应与其它系统的传输网络合用。


工程应用当中,通常报警信号线采用阻燃双绞线,其他消防控制、通信和警报线路采用耐火线