摘 要:在电力系统中电力变压器匝间短路是最常见故障之一,通过对变压器匝间短路计算分析来合理整定变压器差动保护的定值,以避免因变压器内部故障严重烧毁,提高变压器安全运行水平、本文的目的就在于分析变压器匝间故障的计算方法,探讨整定值的合理性。
主题词:变压器;匝间短路;故障分析;整定计算
0 引言
电力变压器主要内部故障形式为匝间短路,历年来,匝间短路故障一般占变压器内部故障的50%以上。因此,分析匝间短路故障,采用灵敏而可靠的保护方式是提高变压器安全运行水平的重要手段之一。但是,我厂部分变压器保护仍采用BCH-1、BCH-2电磁型差动保护,其动作电流大于变压器的额定电流,致使变压器在发生内部故障时烧损严重。作者依此提出电力变压器匝间故障的计算方法,来探讨整定值的合理性,从而提高变压器差动保护的灵敏性。
1 匝间短路的分析和计算方法
通过以上分析说明:Y a接线变压器绕组匝间短路时,常用的差动保护接线有两相继电器流过相间的故障电流,其最小值一般为(0.4-1)倍变压器额定电流。变压器瓦斯保护可以在一定程度上保护匝间短路,但其动作速度慢。为了迅速切除匝间短路,减少变压器的烧损程度,对于不带负荷调压的变压器,整定差动保护的动作电流小于或等于0.3倍变压器额定电流是必要的、合理的。对于带负荷调压的变压器,可根据躲过区外故障的要求,适当增大整定值。
2 分析结论
(1)变压器相间匝间短路看作自耦变压器低压侧单相接地后,可以简化分析及计算。
(2)为可靠地保护匝间短路,变压器保护应将电磁型更换为微机或集成电路型保护装置。使其变压器差动保护的动作电流应不大于0.3倍额定电流值。