大的工业用户为什么不能采用10KV进户

大的工业用户为什么不能采用10KV进户

一般超过3000KVA,供电部门就建议作35KV,主要是供电部门的10KV级用户多,10KV的供电容量有一定的限制,大用户都占容量了,其它小用户用电不好解决!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=40377&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

     一般10KV进户的工业企业都属于小型用户,而采用10KV以上(现在很多大企业都是采用110KV)的电压等级进户通常属于大中型企业。
     在大企业中,有很多电器设备的使用,对这个企业系统的供电可靠性,提出了很高的要求!比如电力系统的电压与电能质量。对工厂供电来说提高电能质量主要是提高电压质量的问题(电压的偏差、波动、波形及其三相的对称性)
      对于10KV的供电系统,其电力变压器的二次绕组能提供10。5KV, 11KV(看分接头的挡位)的电压等级,如果考虑企业离发电站较远,处于该电网供电系统末端,则考虑线路上的电压损失,可能就达不到某些电器设备的要求。(10KV系统输电线路损失大,远没有110KV的线路损失小)
     对于电压波动,现在很多大型企业有许多负荷变动剧烈的大型电器设备,而且对于大容量的电弧炉的炉用变压器,宜有短路容量较大的电网供电,一般是选用更高的电压等级供电。
   另外大型的晶闸管变流设备和大型电弧炉,他们产生突出的谐波电流,通过变压器,会使变压器铁心损耗明显增加,从而使变压器出现过热,缩短其使用寿命,他们通过交流电机,不但是损耗增加,还使其转子发生振动现象,严重影响机械加工的产品质量。同时谐波对电容器的危害更大,由于电容器对于谐波的阻抗很小,因此电容器很容易过负荷烧毁。所以提高大容量非线性设备供电电压,有助于谐波的抑制和消除。
       总之,采用高电压等级的大型企业用户,可以有更多高电压等级的供电分支线路选择,从而对于消除电压波动,谐波电流有着很大的好处。当然工厂供电电压的选择,主要取决与当地电网的供电电压登记,同时考虑工厂用电设备的电压,容量和供电距离等因素。而现在的远距离输电通常是110KV的,10KV远距离输电的很少,而且10KV远距离输电对于大型企业来说就存在上述弊端。


TOP

Re:楼主

大型工业企业,比如大型冶金企业常自设110kV总降,再分配电能.若从线路损耗上来理解,对于重负荷,采用更高等级电压输电的损耗比低等级电压输电的损耗低.