大的工业用户为什么不能采用10KV进户

大的工业用户为什么不能采用10KV进户

一般超过3000KVA,供电部门就建议作35KV,主要是供电部门的10KV级用户多,10KV的供电容量有一定的限制,大用户都占容量了,其它小用户用电不好解决!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=40375&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

我在你那个帖子里面说呢,你去看看啊!不一定对!但交流下吧!



TOP

Re:楼主

3000KVA,???
不会怎么小吧??


TOP

Re:楼主

这个说法不准确,一般情况下,其电压的高低,是否采用10KV或35KV等级,也要根据当地供电主电网电压及供电容量能力的辐射区间来决定的。同时,还要考虑整个区域“供电系统”的造价、可靠性。据实际应用,超过10000KVA以上的10KV供电系统还是有多处使用的。


TOP

Re:楼主

各地方供电部门对10KV供电有容量限制:天津地区:10KV单电源小于3000KVA,10KV双电源不大于4000KVA


TOP