哪个规范有说插座线一定要用2.5的

哪个规范有说插座线一定要用2.5的

住宅设计规范要求不小于2.5的铜线

“2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2; ”
全文如下

6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:

l 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;

2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;

3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计; 厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;

4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;

5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;

6 卫生间宜作局部等电位联结;

7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。