发新话题
打印

[电气专家答疑] 请教插座接地线的有关规定

请教插座接地线的有关规定

《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》第22.1.2条规定:“接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接”,请问各位行家,为什么要这样规定呢?

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=402062&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

容易漏电嘛


有3种东西必须捍卫  祖国  荣誉和家庭
有3种东西必须控制  情绪  语言和行为
有3种行为必须屏弃  罪恶  无知和背叛
有3种做法必须避免  懒惰  野蛮和嘲讽
有3种东西必须挽救  圣洁  和平和快乐
有3种习惯必须培养  理性  谦恭和好学

TOP

回楼上

接地保护线是一定要接的,但规范为什么不允许串联连接而只能并联连接呢?有这方面的条文说明吗?


TOP

Re:楼主

插座线联接,要看供电系统型式,TN-C 还是TN-S或TN-C-S


TOP

Re:楼主

串接的话,一旦发生PE(PEN)线断裂, 如果是TN-C接地制式,断裂处之后的用电设备不仅外壳失去了保护,而且外壳出现220V的电位,因为PEN线断裂后,不仅使PE线断裂,同时也使N线断裂,用电设备种有单相负荷,在电源端N线断裂的情况下,断裂点后的N 线通过单相负荷而与相线同电位,又由于该用电设备的N线和PE线在电源端是相连的,因此PE线的电位也升高到220V,故用电设备会出现220V的危险电压。如果是TN-S制式,PE线发生断裂,那么断裂点之后的插座上的用电设备将失去接地保护,如果此时在发生N线断裂的情况,它的危险性和TN-C制式是一样的。


TOP

回复 1# 的帖子

是为了保证接地保护的可靠性,如果串联,发生断线,则后面所有的接地保护就失去作用了。