发新话题
打印

水泵的扬程计算?

本主题由 lmwong 于 2008-7-21 11:14 加入精华

水泵的扬程计算?

朋友们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=399138&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

不可以,你的想法应该是正确的,水泵后的水压是由水泵的扬程决定的,和水泵前的水压没多大关系,水泵前有足够的水量就行了。


TOP

Re:楼主

不知道什么是扬程啊 请多指教吧


TOP

Re:楼主

应该是可以的,不过要打个折扣,因为水泵前后是密闭的,所以水泵进水管的压力不会损失。


TOP

Re:楼主

我觉得行应该还是可以的,但要打折扣,就是不知道大概打多少。
首先感谢兄弟门回答!因为我们在计算闭式循环的时候,几何高差考虑的就很少。


TOP

Re:楼主

看水泵设在什么地方?如果和原来的位置一样,这样加就不可以,参考一下水泵的特性参数.


TOP

Re:楼主

还是35米扬程的水泵


TOP

Re:第4楼

出不管径与扬程的关系是什么啊?


TOP

Re:楼主

我下个学期才学!现在不能解答!


消灭而防范于未然

TOP

Re:楼主

出水管径主要和流量有关系,和扬程关系不大。


TOP

Re:楼主

0.1MPa就是10水柱!
直接抽水要选用35的吧!
假如在二楼应该可以不用35的


消灭而防范于未然

TOP

Re:楼主

应该和泵前、泵后管径有关系吧,即使叠加应该也不会是累加吧。


TOP

应该是水泵基准面离最高服务点的高程即35米,加上出水水头,还有沿程和局部损失,选的水泵扬程肯定要大于35米才可以


TOP

直接从市政管网直接吸水后,水泵需要扬程可以少选0.1Mpa。 详见建筑给排水工程第五版41页。


TOP


除了管道泵,好象没有什么泵能直接在管网上抽水.
管道泵,是可以考虑进水水压的,即实际扬程为总扬程减去0.1MPa.
楼上的诸位回答,不知所云,汗~


水,真的很水。

TOP

可以叠加的


TOP

可以叠加的


TOP

可以叠加的

应该是35+10=45m


TOP

可以的,现在很多泵制造商,都开发了直接从市政管网上抽水的泵,他就可以充分利用网前水压,从而降低水泵的能耗,这点也充分体现了节能减排的思想。不过,这计算,不是纯粹叠加,应该有损失,多少,要以你选用泵的厂家提供理论数据


TOP

各位好,这个问题我来说说。
要从户外管网直接抽水,只有采用目前的无负压给水设备。管网压力是1公斤=10米扬程,你的实际最高扬程是35米,这样的话你只需选用27-30米扬程的水泵(要把管损扬程加入)这套设备只需和管网相连接就可


TOP

发新话题
统计代码