水泵的扬程计算?
朋友们:
我现在有一水泵从水池抽水供给一高位水箱,需要扬程35米,假如现在不是在水池抽水而是直接从室外管网抽,已经知道室外管网最小压力0。1mp,请问我现在的水泵扬程应该选多少?可以直接垒加不?应该不可以吧。
多谢指点。
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=399138&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
107743
帖子
76
精华
1
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-6-20
最后登录
2007-6-20
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
yun123456789
shui0509
二级 野人
UID
107742
积分
149
金币
0
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2007-6-20 15:48
只看该作者
Re:楼主
不可以,你的想法应该是正确的,水泵后的水压是由水泵的扬程决定的,和水泵前的水压没多大关系,水泵前有足够的水量就行了。
UID
107742
帖子
61
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-6-20
最后登录
2007-6-20
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
kong123456789
tiangbian
二级 野人
UID
100210
积分
264
金币
36
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2007-6-20 15:53
只看该作者
Re:楼主
不知道什么是扬程啊 请多指教吧
UID
100210
帖子
112
精华
1
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-5-25
最后登录
2007-8-15
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
aifeng1314
新潮
三级 咕噜
UID
101671
积分
324
金币
0
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2007-6-20 15:56
只看该作者
Re:楼主
应该是可以的,不过要打个折扣,因为水泵前后是密闭的,所以水泵进水管的压力不会损失。
UID
101671
帖子
122
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2007-5-30
最后登录
2007-8-10
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
tiankong123
tianbian
一级 小野人
UID
100208
积分
32
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2007-6-20 16:01
只看该作者
Re:楼主
我觉得行应该还是可以的,但要打折扣,就是不知道大概打多少。
首先感谢兄弟门回答!因为我们在计算闭式循环的时候,几何高差考虑的就很少。
UID
100208
帖子
6
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-5-25
最后登录
2007-5-25
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
love1314
世界冰峰
二级 野人
UID
101670
积分
140
金币
13
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2007-6-20 16:04
只看该作者
Re:楼主
看水泵设在什么地方?如果和原来的位置一样,这样加就不可以,参考一下水泵的特性参数.
UID
101670
帖子
39
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-5-30
最后登录
2007-5-30
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
rendong98
rendong98
一级 小野人
UID
108555
积分
14
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2007-6-22 22:07
只看该作者
Re:楼主
还是35米扬程的水泵
UID
108555
帖子
4
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-6-22
最后登录
2007-6-22
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
ykcgy
ykcgy
一级 小野人
UID
114008
积分
34
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
8楼
大
中
小
发表于 2007-7-9 20:29
只看该作者
Re:第4楼
出不管径与扬程的关系是什么啊?
UID
114008
帖子
1
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-7-9
最后登录
2007-7-9
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
xf31
小全
一级 小野人
UID
111732
积分
46
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
9楼
大
中
小
发表于 2007-7-10 08:38
只看该作者
Re:楼主
我下个学期才学!现在不能解答!
消灭而防范于未然
UID
111732
帖子
15
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-7-3
最后登录
2007-7-3
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
bx666
配电柜
三级 咕噜
UID
002947
积分
369
金币
39
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
10楼
大
中
小
发表于 2007-7-10 16:43
只看该作者
Re:楼主
出水管径主要和流量有关系,和扬程关系不大。
UID
002947
帖子
151
精华
0
所属行业
阅读权限
30
在线时间
11 小时
注册时间
2005-12-29
最后登录
2008-10-18
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
xf31
小全
一级 小野人
UID
111732
积分
46
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
11楼
大
中
小
发表于 2007-7-11 23:11
只看该作者
Re:楼主
0.1MPa就是10水柱!
直接抽水要选用35的吧!
假如在二楼应该可以不用35的
消灭而防范于未然
UID
111732
帖子
15
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-7-3
最后登录
2007-7-3
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
lq780120
小烟头
二级 野人
UID
114120
积分
264
金币
6
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
12楼
大
中
小
发表于 2007-7-12 08:25
只看该作者
Re:楼主
应该和泵前、泵后管径有关系吧,即使叠加应该也不会是累加吧。
UID
114120
帖子
50
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2007-7-10
最后登录
2007-7-10
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
yechuanyunyan
一级 小野人
UID
8651428
积分
33
金币
39
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
13楼
大
中
小
发表于 2008-7-9 14:47
只看该作者
应该是水泵基准面离最高服务点的高程即35米,加上出水水头,还有沿程和局部损失,选的水泵扬程肯定要大于35米才可以
UID
8651428
帖子
18
精华
0
所属行业
给排水行业
阅读权限
10
在线时间
5 小时
注册时间
2008-7-9
最后登录
2008-11-6
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
zengjiliang
飘逸为你钟情
二级 野人
UID
911481
积分
221
金币
350
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
14楼
大
中
小
发表于 2008-7-9 15:14
只看该作者
直接从市政管网直接吸水后,水泵需要扬程可以少选0.1Mpa。 详见建筑给排水工程第五版41页。
UID
911481
帖子
120
精华
0
所属行业
给排水行业
阅读权限
20
性别
男
来自
四川遂宁
在线时间
43 小时
注册时间
2008-4-8
最后登录
2008-11-21
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
qianyangcn
qianyangcn
一级 小野人
UID
121636
积分
21
金币
25
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
15楼
大
中
小
发表于 2008-7-17 21:47
只看该作者
除了管道泵,好象没有什么泵能直接在管网上抽水.
管道泵,是可以考虑进水水压的,即实际扬程为总扬程减去0.1MPa.
楼上的诸位回答,不知所云,汗~
水,真的很水。
UID
121636
帖子
45
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
1 小时
注册时间
2007-8-1
最后登录
2008-10-29
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
zhangks800510
三级 咕噜
UID
8642274
积分
323
金币
481
阅读权限
30
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
16楼
大
中
小
发表于 2008-7-19 16:31
只看该作者
可以叠加的
UID
8642274
帖子
310
精华
0
所属行业
给排水行业
阅读权限
30
性别
男
来自
江苏无锡
在线时间
30 小时
注册时间
2008-6-30
最后登录
2008-11-26
俱乐部 没有家族
查看个人网站
查看详细资料
TOP
YANGHONGYA
普通工人
六级 初级守卫
UID
022536
积分
1161
金币
536
阅读权限
60
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
17楼
大
中
小
发表于 2008-8-9 18:11
只看该作者
可以叠加的
UID
022536
帖子
1066
精华
0
所属行业
阅读权限
60
在线时间
104 小时
注册时间
2006-7-18
最后登录
2008-12-5
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
guilintangsheng
一级 小野人
UID
8687208
积分
4
金币
8
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
18楼
大
中
小
发表于 2008-8-18 08:30
只看该作者
可以叠加的
应该是35+10=45m
UID
8687208
帖子
4
精华
0
所属行业
给排水行业
阅读权限
10
性别
男
在线时间
1 小时
注册时间
2008-8-18
最后登录
2008-9-4
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
zp_ks
二级 野人
UID
8676805
积分
149
金币
153
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
19楼
大
中
小
发表于 2008-8-23 15:14
只看该作者
可以的,现在很多泵制造商,都开发了直接从市政管网上抽水的泵,他就可以充分利用网前水压,从而降低水泵的能耗,这点也充分体现了节能减排的思想。不过,这计算,不是纯粹叠加,应该有损失,多少,要以你选用泵的厂家提供理论数据
UID
8676805
帖子
139
精华
0
所属行业
给排水行业
阅读权限
20
在线时间
12 小时
注册时间
2008-8-5
最后登录
2008-9-24
俱乐部 没有家族
查看详细资料
TOP
探知者
一级 小野人
UID
8710862
积分
4
金币
9
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
20楼
大
中
小
发表于 2008-9-14 14:16
只看该作者
各位好,这个问题我来说说。
要从户外管网直接抽水,只有采用目前的无负压给水设备。管网压力是1公斤=10米扬程,你的实际最高扬程是35米,这样的话你只需选用27-30米扬程的水泵(要把管损扬程加入)这套设备只需和管网相连接就可